系统水容量到底怎么计算呢
lanxin19821111
2007年03月08日 13:20:15
来自于采暖供热
只看楼主

膨胀水箱的设计规范中规定:当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc当130-70°C供暖系统 V=0.043Vc式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;Vc——系统内的水容量,L。那系统水容量到底怎么计算呢

膨胀水箱的设计规范中规定:
当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc
当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc
当130-70°C供暖系统 V=0.043Vc
式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;
Vc——系统内的水容量,L。
那系统水容量到底怎么计算呢
免费打赏
ljp-0923
2007年03月10日 18:40:21
12楼
见陆耀庆主编的《供热通风设计手册》468页,
可根据供给1KW热量所须设备的水容量进行估算的!
回复
liu117jun
2007年03月11日 19:57:58
13楼
没看见呀
回复
lanxin19821111
2007年07月19日 10:53:33
14楼
hehe
回复
xiaozhanghvac
2007年08月01日 14:30:24
15楼
参见《空气调节设计手册》(灰皮的)P171表3-13
系统内单位水容量(L/kw)之和,与进回水温差,水通路的长短有关。
个人认为这个方法比较准确。
《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调.动力》里面的按照面积计算的方法,只适用于民用建筑,工业建筑的计算不适合。
回复
crazy_123456
2008年10月20日 10:59:51
16楼


对于你们院你说的估算:三分钟水流量 能详细介绍下么?
回复

相关推荐