系统水容量到底怎么计算呢
lanxin19821111
2007年03月08日 13:20:15
来自于采暖供热
只看楼主

膨胀水箱的设计规范中规定:当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc当130-70°C供暖系统 V=0.043Vc式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;Vc——系统内的水容量,L。那系统水容量到底怎么计算呢

膨胀水箱的设计规范中规定:
当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc
当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc
当130-70°C供暖系统 V=0.043Vc
式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;
Vc——系统内的水容量,L。
那系统水容量到底怎么计算呢
shigu
2007年03月08日 16:09:17
2楼
这个我也比较疑惑。但是发过帖子没有结果。
回复
shigu
2007年03月08日 16:14:53
3楼
热水供暖系统的水容量如何计算
http://co.163.com/forum/content/165_176015_1.htm

膨胀水箱的问题
http://co.163.com/forum/content/165_440372_1.htm

一些基础但很重要的问题!
http://co.163.com/forum/content/165_581452_1.htm

求教采暖用水量
http://co.163.com/forum/content/165_638257_1.htm#r5702651
回复
hlyu
2007年03月08日 16:40:22
4楼
这与供暖系统热媒的选择有关。详细解说见陆耀庆主编的《实用供热空调设计手册》4.2供暖系统的选择
实用供热空调设计手册
http://co.163.com/forum/content/359_202883_1.htm
回复
lanxin19821111
2007年03月08日 19:30:56
5楼
非常感谢楼上的师兄的帮助,这个问题还是有待与解决。很简单但也很复杂
热水供暖系统的水容量大约30吨/万平方米。这个说法似乎不是很准确,希望以后的朋友
给点意见,,
回复
lanxin19821111
2007年03月08日 19:41:20
6楼
对于系统水容量,一般按13-20L/W计算,是个经验值,不过很实用(不知道可否).
补水量按充水量(系统水容量)的4%计算 。
回复
redondo522
2007年03月09日 07:34:21
7楼
是否可根据整个水系统的管道容积,计算水容量?
回复
sunydongy
2007年03月09日 07:48:57
8楼
没有其他办法,绘图时分析出工程量后,再根据分析的材料计算出容积。这个没有经验数据,暖器片不同、主管路长度不同计算的数据就不一样。
回复
feifei.rosa
2007年03月09日 15:48:34
9楼
...教材上面写得很明显啊,通过系统水量与建筑面积的经验系数就可以得出系统水量。实际的计算是以冷水机组的水量为系统水量。冷水机组选好后就可以根据技术参数上的水量得出。也可以按照系统冷量计算出来,有相应的公式的。
回复
lanxin19821111
2007年03月09日 17:17:19
10楼
水箱是按照系统水容量的膨胀量来进行计算的,请注意是系统水容量而不是水流量,一般资料上推荐的是按照面积估算水容量或其他估算,但这样算也有些不准,现在我介绍我们院的一些做法供大家借鉴。水容量是按照3分钟水流量进行估算,然后按照资料上推荐的膨胀量来进行计算。这样算出来的膨胀水箱一般是稍微大一些的,然后按照国家标准图集选择膨胀水箱
这个酸出来还可以
回复
qian_chao1984
2007年03月10日 14:48:10
11楼
系统水容量不就是计算整个系统可以装多少水吗???
这个也要人教?
回复