高层喷淋横支管减压处理方式?
zbcqu
zbcqu Lv.2
2007年03月08日 12:04:49
只看楼主

建筑各层喷淋横支管管径DN80, 据《规》8.0.5条,出口压力超过0.40MPa,现实际压力达0.65MPa,现在用减压孔板减压,在满足9.3.1条时,该怎样选设减压孔板? 我在设计时满足了9.3.1条2时,不能减压到0.40MPa以下.能否有多级减压?望各位指教?

建筑各层喷淋横支管管径DN80, 据《规》8.0.5条,出口压力超过0.40MPa,现实际压力达0.65MPa,现在用减压孔板减压,在满足9.3.1条时,该怎样选设减压孔板?
我在设计时满足了9.3.1条2时,不能减压到0.40MPa以下.能否有多级减压?望各位指教?
免费打赏
zbcqu
2007年03月12日 10:58:51
2楼
怎么没有人遇到过此种问题吗?
回复
applan
2007年03月12日 16:48:18
3楼

dk/dj取0.5,v取5m/s时,能减掉0.376mpa。
dk/dj取0.6,v取5m/s时,能减掉0.149mpa。
回复
zbcqu
2007年03月14日 09:22:24
4楼
多谢解答!再问一下,流速V取值是怎么确定的啊?
回复
applan
2007年04月05日 09:55:28
5楼

看喷规:9.2.1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s
回复
zbcqu
2007年04月17日 13:23:12
6楼
对于上部每层只有30个喷头的支管来说,流量按多少来计算呢?喷淋支管每层的流速会是一样吗?
回复
applan
2007年04月17日 13:49:12
7楼

流量还是按常规计算而来。
压力不同,流速不同。
回复
lookfish1982
2007年04月17日 21:33:19
8楼
这种情况不要减压处理阿,应该通过适当放大管径来减少入口水压
回复
eric_byran
2007年07月03日 10:46:02
9楼
楼上说的都好
回复

相关推荐

APP内打开