求助:一个关于住宅楼插座的问题.
jlg12
jlg12 Lv.2
2007年03月08日 08:15:32
来自于照明工程
只看楼主

从住宅楼入户配电箱出来的普通插座回路,一个回路最多可以接多少个普通插座????有相关的规范规定吗?

从住宅楼入户配电箱出来的普通插座回路,一个回路最多可以接多少个普通插座????有相关的规范规定吗?
免费打赏
gdx8785
2007年03月08日 09:00:45
2楼


《民用建筑电气设计规范》11.8.11“。。。。。。。。。当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。但住宅可不受上述限制”
回复
jlg12
2007年03月08日 09:08:33
3楼
谢谢这个兄台!应该是11.8.11.呵
回复
gdx8785
2007年03月08日 12:10:42
4楼
呵呵,写错了,已修改
回复
responsibility
2007年03月08日 14:59:13
5楼


插座回路一般设16A电源插座,不超过16A就行了。。
回复
wj98329
2007年03月09日 08:53:21
6楼
单层住宅的,除厨房、热水器及空调外均接至同一回路即可了。若是复式,按楼层分为两个回路。
回复
srchen
2007年03月09日 15:31:17
7楼
如果不是复式,一般来说,一套住宅的普通插座采用一个回路就足够了。
回复
lhjun150212
2007年03月10日 13:04:14
8楼
同意2楼意见
回复