有事请教!!
4697847
4697847 Lv.2
2007年03月07日 23:21:08
来自于中央空调
只看楼主

小弟现做一生活住宅楼生活热水系统,建筑具体情况为:32层,每层4户,楼高110米,现初步方案为采用空气源热泵热水机组作为热源,置于楼顶,再在楼顶设置20吨热水箱一台,采用DN80的钢管作为供水主管,DN50钢管作为回水主管,现问题在于:1、整栋楼采用一个系统(一个水泵、一组供回水管)是否可行;2、整个系统是否为一个开式系统,水泵扬程是否要加上100米;3、供回水管采用DN80、DN50是否合适,供水立管是否需要变径)

小弟现做一生活住宅楼生活热水系统,建筑具体情况为:32层,每层4户,楼高110米,现初步方案为采用空气源热泵热水机组作为热源,置于楼顶,再在楼顶设置20吨热水箱一台,采用DN80的钢管作为供水主管,DN50钢管作为回水主管,现问题在于:1、整栋楼采用一个系统(一个水泵、一组供回水管)是否可行;2、整个系统是否为一个开式系统,水泵扬程是否要加上100米;3、供回水管采用DN80、DN50是否合适,供水立管是否需要变径)
免费打赏
hello-roger
2007年03月07日 23:33:43
2楼
你的问题应该是给排水专业的哦
暖通可能对设备比较关注的多一些
回复
sunydongy
2007年03月08日 08:31:28
3楼
1、110米,其静压就是1.1MPa,不分区而想采用一个系统根本就行不通。建议分为三个区供水。
2、水泵扬程计算沿程阻力损失及减压损失,不需要加上100米的额外扬程。
3、供回水管需要根据用户的用水设施来计算流量然后确认出供水管径,回水管径根据水力计算得出。
建议楼主找给排水专业的来进行计算一下。
回复
njzxh
2007年03月08日 08:36:26
4楼
楼主,这么大系统不做循环管?系统和酒店的热水系统没什么差别,只是热源不同罢了,下载些酒店的图纸瞅瞅会有帮助的。
回复
ccqq9977
2007年03月08日 12:57:45
5楼
1.一个系统,有些楼层超压应减压.比较费事. 2.水泵不用+100米. 3.回水DN40.
回复