1、建筑上地下室汽车库的最小净空是2.2M,那么我光提水的条件,需要0.3M的空间走我的管道层可以嘛?(净空2.5M)2、工程地下是大型的地下车库,地上是7栋18层的纯住宅(沿街是1跃2的商业网点),我考虑地下室按中危险级设置喷淋,上面按商业网点考虑,不设置喷淋可以嘛?3、高层下面为自行车库,与汽车库采用防火墙与防火门隔开,喷淋是否可以不用设置?4、生活水是每栋高层下面独立设置生活水泵房,装配式水箱两个,中间设置阀门,方便检修。
1、建筑上地下室汽车库的最小净空是2.2M,那么我光提水的条件,需要0.3M的空间走我的管道层可以嘛?(净空2.5M)
2、工程地下是大型的地下车库,地上是7栋18层的纯住宅(沿街是1跃2的商业网点),我考虑地下室按中危险级设置喷淋,上面按商业网点考虑,不设置喷淋可以嘛?
3、高层下面为自行车库,与汽车库采用防火墙与防火门隔开,喷淋是否可以不用设置?
4、生活水是每栋高层下面独立设置生活水泵房,装配式水箱两个,中间设置阀门,方便检修。
2楼
我的看法:
1.可以的,但是考虑到水箱的高度,建议地下室不要低于3米,否则很难做.
2.商业网点与住宅没有关系吗?如果不是商住楼,建议商业网点按面积查规范是否要设,住宅不设.
3.建议设.
4.奢侈,泵房作在住宅里,我们这里是不允许的,不知当地规范如何?
回复
3楼
1、噴淋管道應該有千分之三的坡度坡向排水點,看你整長的管道多長,可以算算。
2、注意商業網點的定義,看看是否滿足要求。
3、自行車庫即使隔開面積不能超過500平米,不然仍然需要設置噴淋。
4、應該沒問題。
回复
4楼
1.2点我赞同老王的!但是不知道老王的500平米是怎么来的?还有最好是几栋住宅下面统一设置水泵房,不然,有点浪费了,甲方也不同意你这么设计!!!
回复
5楼
一般地下式防火分区面积不应超过500,设置喷淋后可以到1000,防火规范上有的。
回复
6楼
300平米是没有的,两层加起来大概200平米左右。
回复
7楼
第一点有点悬,指明是地下车库的话,排水管应该是架空排出,与消防管道走向不一致,必有交叉位,那300的高度是不够的,提条件应该要0.5m,对于地下车库净高度只有2.5 m,管道很难做,
不管是水还是电气,
回复
8楼
底部是商业网点,按住宅考虑,不用设置喷林的,
汽车库需要设置喷林,
回复