高层住宅中的商业网点是否应设自动喷水灭火系统?
善伯
善伯 Lv.4
2007年03月07日 19:38:24
只看楼主

高规7.6.2条中"建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池,溜冰场,建筑面积不超过5m2的卫生间,普通住宅,不设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水铺救的部位外,均应设自动喷水灭火系统"根据此条,对于1.仅在首层设商业网点的高层住宅。2.仅在一,二层设商业网点的高层住宅。其商业网点部分是否应设自动喷水灭火系统?该条中普通住宅是指整栋建筑还是仅指住宅部分?欢迎各位专家同行畅述己见,发表观点。

高规7.6.2条中"建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池,溜冰场,建筑面积不超过5m2的卫生间,普通住宅,不设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水铺救的部位外,均应设自动喷水灭火系统"
根据此条,对于1.仅在首层设商业网点的高层住宅。2.仅在一,二层设商业网点的高层住宅。其商业网点部分是否应设自动喷水灭火系统?该条中普通住宅是指整栋建筑还是仅指住宅部分?
欢迎各位专家同行畅述己见,发表观点。
免费打赏
isky
2007年12月28日 01:00:33
72楼
这个帖子有技术含量,虽然早就知道该如何作了。还是佩服楼上几位认真研究的同志们
回复
qkouw
2007年12月29日 01:16:01
73楼
高规7.6.2条中普通住宅是指整栋建筑,而非单指住宅部分,理由如下:
高规7.6.3条规定二类高层公共建筑的走道应设自动喷水灭火系统,就是说二类商住楼的走道是要设喷淋的.如果说高规7.6.2条中普通住宅是指住宅部分的话,那就是说一类高层商住楼住宅部分走道反而可以不设喷淋,这不是自相矛盾吗?
回复
小陈
2008年01月10日 13:51:03
74楼
在P75页说明中又指出二层也设商业服务网点应视为商住楼对待
一.二层设喷淋!
回复
senice
2008年05月08日 10:38:35
75楼
高规上商业服务网点的定义是“住宅”底部设置的……那请问公建上有商业服务网点这一说法吗?七层的公建,一到二层为一间间上下连通的商铺,每间面积上下加起来小于300平方,三到七层是办公室,请问下面的商业服务网点消防应该怎么做?需要自喷吗?如果做的话,每间商铺一个水流指示器吗?一家布两个消火栓吗?那一共十五家的话,单是一层二层就得30个消火栓,感觉挺浪费的,请指教,谢谢!
回复
muyang2099
2008年07月01日 14:54:17
76楼
来来去去,都是些老贴子。
回复
cmsgdarch
2008年07月09日 12:39:07
77楼
普通住宅是指整栋建筑而不是仅指住宅部分。首层设商业网点时,仅首层设喷淋。一,二层为商业时,一,二层全部及住宅走道部位均应设喷淋。
回复
2003zl369
2008年07月16日 10:03:27
78楼
支持5楼,高层住宅中底层是商业网点,该层数不超过2层、建筑面积不超过300平方米。可以不设置自动喷淋。
回复
nishunxiu
2008年07月16日 21:50:09
79楼
高规7.6.2条中"普通住宅"本人认为是指整栋建筑。底部设商业服务网点的高层住宅属于纯居住建筑,如该建筑为普通住宅则其底部的商业服务网点及住宅公共走道均不需设喷淋。
回复
野原辛之助
2008年07月17日 11:44:41
80楼
按规范理解,普通住宅就可不设,不过各地消防做法不一,很多地方要求需要设置……
回复
lll1971
2008年08月10日 18:00:29
81楼
高层住宅中底层是商业网点,该层数不超过2层、建筑面积不超过300平方米。可以不设置自动喷淋。
但各地消防部门的要求不一 本地的消防部门比较严 要求要设
回复