基础承台上部的电梯井(由约束边缘构件及剪力墙组成),混凝土强度设计为C45现场浇成了C40,浇筑高度1.4m.问题大不大,需要处理吗?
基础承台上部的电梯井(由约束边缘构件及剪力墙组成),混凝土强度设计为C45现场浇成了C40,浇筑高度1.4m.问题大不大,需要处理吗?
2楼
问题应该不大,房子有多高?
回复
3楼
刚刚开工,管理如此混乱,问题还不大?
回复
4楼
工程刚开始,更应该特别注意质量意识的形成,这种情况下应该让施工单位联系设计院出一份《技术核定单》,大不大由设计说的算
回复
5楼
大不大,施工单位是没权威的,必须经过与总包设计进行协商,寻求解决的方案。还有,出现这样的问题,需要及时的追究当事人的责任,避免管理上的纰漏。
回复
6楼
这个问题是需要会同甲方、设计等几个单位进行协商的,必须上报,不然以后出了事首先就得查到施工单位
回复
7楼
下次注意点, 你是施工方的话 就算了 没大问题. 你是甲方或监理的话,要给施工方个教训.
回复
8楼
这个问题是需要会同甲方、设计等几个单位进行协商的,必须上报。刚开工就出现这种问题,确认很严重。
回复
9楼
回复
10楼
学习了,,,
回复
11楼
先看看留置试块强度,然后再做实体检测,如果合格就算了,不合格就要上报了;合格不合格都要对施工管理加强,这个也太马虎了。
回复