电梯迫降动作电流?
bdhc123
bdhc123 Lv.3
2007年03月07日 12:04:27
来自于防雷减灾
只看楼主

请问电梯迫降(消防模块迫降方式)时切换模块动作电流(24V直流电源)为多大?用于计算24V消防电源的压降?谢谢!请各位高手帮忙!

请问电梯迫降(消防模块迫降方式)时切换模块动作电流(24V直流电源)为多大?用于计算24V消防电源的压降?
谢谢!请各位高手帮忙!
免费打赏
zhh_1977
2007年03月09日 13:52:30
2楼
切换模块动作电流只是内部一个电子接触器线圈的电流,在不是很铁饼的情况下不用计算电压降
回复
bdhc123
2007年03月12日 12:02:32
3楼
施工图审查意见要求我计算压降,24V电源线大约600米左右,4mm2铜芯线.....
回复

相关推荐