12楼
应该是混凝土的问题。第一,可能配合比不对,砂量大了,导致振动棒振捣之后水泥浆把砂带到了表面上。第二,可能细集料里面用的是细砂,细度模数过小,表示砂很细。第三,可能减水剂有问题,减水剂主要有两个作用:1.分散作用;2.润滑作用,提高拌合物的流动性。减水剂出问题,混凝土拌合物拌合物容易泌水、离析。
回复
13楼
很有可能是施工单位为了浇筑方便,在浇筑混凝土时边放混凝土边加水,最后混凝土离析了,
再次该不会是人工搅拌的混凝土吧,(是不是搅拌时间过短!)
回复
14楼
施工材料有问题吧,否则怎么会出这样的状况
回复
15楼
混凝土离析了,施工过程中掺多水了
回复
16楼
大面积出现图上的情况,应该考虑是不是混凝土的问题了,骨料,外加剂,水灰比等。
回复
17楼
你们是用的商品混凝土还是自己搅拌的呢
回复
18楼
跟做码头浇筑混凝土没初凝就被浪冲刷过一样,可能是添加剂的问题。
回复
19楼
材料问题吧,应该是人工搅拌机搅拌的?大面积起砂。。。一个貌似有些是漏浆,个人感觉混凝土的质量肯定有问题,不然就是水泥有问题
回复
20楼
不是吧,模板上还有沙子?沙子怎么搞上去的?监理怎么检查的?
回复
21楼
模板老化,模板拼缝不严漏浆。
回复