居民楼设变压器问题
klysmy
klysmy Lv.2
2007年03月06日 23:56:24
来自于变压器
只看楼主

我想请问一下各位,距离居楼3~4米处能设变压器吗,有没有什么硬行规定,若设有何不利因素。谢谢!

我想请问一下各位,距离居楼3~4米处能设变压器吗,有没有什么硬行规定,若设有何不利因素。谢谢!
免费打赏
zyzylz
2007年03月07日 08:16:42
2楼
一下想不起来了哪本规范提到过,太近主要怕电磁对人体的干扰。
3~4m似乎有点过近
回复
rld0431
2007年03月07日 09:01:00
3楼
距居民楼15米周围设防护栏
回复
gdx8785
2007年03月07日 09:34:48
4楼


《建筑设计防火规范》GB50016-2006 3.4.1条
回复
ar1118du
2007年03月07日 11:06:21
5楼
楼上所提 是针对油浸式变压器的,而非干式变压器. 两种情况应该区分.
回复
ahei1983
2007年03月07日 12:47:47
6楼
油式的有防火要求,干式的箱变好象1.5米够维修空间就好,电磁干饶什么的好像没有具体规定。
回复
klysmy
2007年03月07日 15:09:30
7楼
谢谢各位,我觉得居民楼附近装变压器应该是装那种杆上立的吧,好像多是油变,给人的感觉很不安全,且噪声很大
回复
baofeng96
2007年03月07日 20:21:17
8楼
箱式的配上干变就解决了!
回复
buguanbuli2007
2007年03月07日 20:31:27
9楼
距离太近,长期使用会产生噪音,扰民;有电磁辐射,伤人。如果强行设置,我建议1)安装上强度足够的金属栅栏,并将金属栅栏可靠接地;2)靠居民楼侧我3-5厚的钢板,与栅栏可靠接地;3)完成后做好防腐。
回复
sui
2007年03月08日 14:25:34
10楼
以人为本,尽量做到15m距离,确实做不到,采用干变
回复
fittermouse
2007年03月08日 14:58:32
11楼
如果是独立变电亭,应满足建筑防火要求,好像是6米