计算电缆的截面积
xun9913.net
2007年03月06日 21:29:38
只看楼主

配电箱的安装容量为466.5KW,380V,该配电箱不是设备供电的终端,为配电室至楼层的总箱,具体用电设备不明确。请问应选择多大截面积的YJV电缆,请各位大虾提供计算步骤。

配电箱的安装容量为466.5KW,380V,该配电箱不是设备供电的终端,为配电室至楼层的总箱,具体用电设备不明确。请问应选择多大截面积的YJV电缆,请各位大虾提供计算步骤。
免费打赏
w2954
2007年03月07日 22:16:08
2楼
用300A-350左右
回复
xun9913.net
2007年03月14日 22:21:13
3楼
怎么没有人呀,请各位高手指点一下子呀
回复
chbclyn
2007年03月15日 00:24:32
4楼
3*(3*185+1*120)