采暖供回水计算温度为什么不能写成95/70℃?
enfi010
enfi010 Lv.2
2007年03月06日 17:02:58
来自于采暖供热
只看楼主

刚刚做了一个图纸,审图说采暖供回水计算温度不能写成95/70℃,请问为什么不行?改写成多少度呀?

刚刚做了一个图纸,审图说采暖供回水计算温度不能写成95/70℃,请问为什么不行?改写成多少度呀?
免费打赏
shigu
2007年03月06日 19:54:59
2楼
哦,这个要问你师傅了……
回复
enfi010
2007年03月07日 08:42:10
3楼
高层,大家没碰到过这种情况吗?
回复
wwwrny
2007年03月07日 08:43:09
4楼
现在是集中供热,大部分采用换热站供暖,若是换热站采暖设计供回水计算温度为80/60℃。若是余热水温度更低。
回复
enfi010
2007年03月07日 09:40:22
5楼
谢谢楼上的,可能是这么个情况,这下很麻烦了

因为当时甲方发文是95/70℃,所有的计算全部以此为依据,岂不是所有的图纸都要重做?
回复
sjzlxb
2007年03月07日 10:13:48
6楼
室内为塑料管吗?如果是的话为85/60℃,设计温度取值可见《建筑设备专业技术措施》
回复
enfi010
2007年03月07日 10:20:07
7楼
是塑料管,谢谢大家,这回惨了
回复
喋血东京
2007年03月07日 10:41:01
8楼
我们这里塑料管要求是80/60℃!
回复
waixingke
2007年03月07日 10:50:06
9楼
对于新建小区,根据实施分户计量采暖系统的情况,考虑到化学管材(如PP-R)的普及使用,根据其性能特点,并参照规范,宜采用80℃/60℃热水。
回复
shigu
2007年03月07日 19:05:20
10楼
把管子改成PB。
再说实际上没有烧到95的。
回复
yalibiao
2007年03月08日 08:45:36
11楼
要看实际情况,不是没有烧到95(不过直接供热的少),管理好的单位都是高温啊!我见过供水85的,多数的业主不负责,不和运行的沟通,不提供实际的供回水温度,还是保险一点好。
回复

相关推荐