山坡处住宅给水如何考虑?
anne0925
anne0925 Lv.2
2007年03月06日 15:14:23
只看楼主

南北高差10多米,南高北低。最北处一十一层住宅,最南处均六层住宅,两者总高一样,沿北向南一排排多层住宅(一山坡处),请问,给水如何考虑?是不是十一层分两区,下区减压阀减压,其余楼入口减压。小区总管供水压力0.45MPa(甲方让我提压力要求,说统一由他处一泵房供给,从北边接入,我认为0.45足够了)。这样可以吗?急盼答复~~~~~~~~~~~

2007年03月06日 17:50:10
2楼
如果11层的地面标高为0,那么0.45MPa的压力足够了,不过下面几层要减压。
回复
留一手
2007年03月06日 22:12:08
3楼
如果是楼前压力,0.45MPa差不多的。如果是泵房出口压力,可能0.45偏小一点

十一层有跃层吗?管道阻力多大?(与长度、管径、管材等有关)
回复
anne0925
2007年03月07日 10:50:09
4楼
我也是估算啊
回复
anne0925
2007年03月07日 11:02:44
5楼



我提供楼前压力,泵房前压力由别人做
回复

相关推荐

APP内打开