52楼
有时候还不知道外墙和装饰是什么样,只能估算。
回复
53楼
一般估算,除非要求计算书,单即使老实计算,也与经验估算值比较,如果太偏小,就甲10%-20%系数
回复
54楼
估算对自己、对甲方都不负责。我更喜欢用谐波法计算负荷!~```其次是冷负荷系数法 。
回复
55楼
前几个月还是用手摁计算器(用谐波法计算负荷),准确。 有一天主任说计算书不用让他检查了,现在用浩辰软件 感觉好方便 就是符合算出来好像 风口的风吹得比预计要凉快些!!
回复
56楼
算得多了不想算
就估算的了~~~
如果硬要理由
就是~
专家还要算么?
都是这么估算一下的~~~
回复
57楼
倒了!向我们作工程的,第一天拿到图纸,第二天就得交方案给甲方。你还出个计算书什么的,那公司岂不要关门走人了。留到以后慢慢算了。就得结合具体来做这个东东。所以啊,现在要节能的话,就得从我们这些行业开刀了。不过人家甲方有的是票子,就是要求这样。所以口号还得结合具体操作实践了。
回复
58楼
呵呵,高手之所以是高手,就是因为他们不估算,
一般都是低手施工图时才估算。
谐波法和冷负荷系数法都行啊,对设计影响不大。
不过最早时用的是谐波法,所以现在还是喜欢用谐波法。
回复
59楼
我做空调估算很简单,方法如下:办公80大卡/平方,商业150/平方
方法简单但很好用,末端冷量的68%选主机.....
经验告诉我:越简单越理想!
回复
60楼
开始用系数法,做成表格,积累一定经验就估算了。
回复
61楼
还是估算的好!
按规范详细计算出来的太过于理想化!和实际不是很相符的!
很多参数的选取出入很大的!一旦参数选取不当,往往适得其反!
估算的数据都是很多工程实际投运后的运行经验总结!
实际操作性很强!
回复