请教各位,地下楼梯间和合用前室分别设了正压送风,审图公司让我装泻压装置,如何设计,是用人防用的超压排气活门还是用净化用的余压阀,还是有其他别的东东?

请教各位,地下楼梯间和合用前室分别设了正压送风,审图公司让我装泻压装置,如何设计,是用人防用的超压排气活门还是用净化用的余压阀,还是有其他别的东东?
免费打赏
toplhc
2007年03月06日 09:04:20
2楼
到论坛电子样本搜索“余压阀”

譬如http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1137656250604&pageNo=13



回复
zhengshg1979
2007年03月06日 09:14:09
3楼
审图公司凭什么要加泄压装置阿,消防部门都没有要求,而且根据实测,设计合理的加压系统不设泄压装置的也可以满足要求,因此规范都没有要求要设泄压装置。如果加压系统的风量和风压不合理,可以调整啊,强烈鄙视审图公司
回复
wky1972
2007年03月06日 09:29:52
4楼
如果设置了通往邻室或走道的余压阀是否还要加防火阀
回复
tanghuaping
2007年03月06日 09:58:51
5楼


不需要!!!
回复
mao19840523
2007年03月06日 10:39:01
6楼
正压风机到风井的管道上做个调节阀,消防验收的时候就能把压差控制到合理范围
回复
liuyangkee
2007年03月06日 11:40:37
7楼

我觉得你因该和审图公司交流一下  没有必要做
回复
blackeye
2007年03月06日 11:48:49
8楼

顶!
换了是我,一定驳回审图公司的无理要求。
回复
liqiangsc
2007年03月07日 08:40:16
9楼
可以采用变频控制压差,当然这样费用会增加很多
回复
tianshikefei
2007年03月07日 09:45:03
10楼
我同意 8 楼的 看法

有的审图可能是按常规和惯例什么的去考虑 和 建议

我们 设计人员 是参考他们的意见

具体情况 具体分析吧

在这里我觉得有必要和审图的直面交流 看他们怎么说 在做出选择

回复
tanghuaping
2007年03月07日 10:10:00
11楼


既然正压送风防止烟气的进入,再装个防火阀有何意义!欢迎一起讨论!!!