10kv线路单相接地,其他线路零序电流可能更大?
fox_915
fox_915 Lv.2
2007年03月05日 22:24:26
来自于继电保护
只看楼主

按照小电流接地选线装置的说明,同一母线上其他正常线路的零序电流可能比接地线路零序电流更大,怎么可能呢?(每条支路都装有零序CT)还有个问题,既然每条支路都装有零序CT,那还要开口三角形电压来干什么,仅仅靠零序电流越限就能发出单相接地的故障信号了啊?请大家指教

按照小电流接地选线装置的说明,同一母线上其他正常线路的零序电流可能比接地线路零序电流更大,怎么可能呢?(每条支路都装有零序CT)
还有个问题,既然每条支路都装有零序CT,那还要开口三角形电压来干什么,仅仅靠零序电流越限就能发出单相接地的故障信号了啊?

请大家指教
zhrn
2007年03月07日 18:08:27
2楼
10KV线路单相接地时,产生零序电流和电压,且故障相零序电流滞后电压90°;开口三角的零序电压只能发现有接地,并不能判断是哪条线路接地;因此小电流接地选线就使用了两个条件来判断,不但是零序电压;
回复
nihao2323
2007年03月08日 21:40:26
3楼
关注

10kv线路单相接地,其他线路零序电流可能更大?
回复
hb_0369
2007年03月19日 11:59:27
4楼
完全有可能,零序电流的大小跟线路的长度有关。如果从同一母线上引出的线路就会存在这种可能
回复
lwm112
2007年03月19日 18:03:24
5楼
我认为不可能。同一母线引出的线路接地电流为非接地线路的零序电流和。