大家知不知道倒流防止器的水头损失
ren18810430
Lv.2
2007年03月05日 14:15:46
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
大家知不知道倒流防止器的水头损失
大家知不知道倒流防止器的水头损失
免费打赏
visevesa
2007年03月05日 14:39:09
2楼
一般按照5~7M
回复
ren18810430
2007年03月05日 15:15:07
3楼
哦,谢谢啦!
回复
gpechj02
2007年03月05日 18:52:42
4楼
GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》3.6.15:
管道倒流防止器的局部水头损失,宜取0.025~0.04MPa。