戊类二级敞开厂房的消防问题
neardespring
neardespring Lv.11
2007年03月05日 13:36:39
只看楼主

戊类二级,体积大于10000m3(20000多立方米)的厂房。该厂房主要功能是将挖出的矿(主要成分Al2O3,SiO2,Fe2O3等)进行初级选配的车间,另外厂房四周敞开,除了有几个办公室、高低压变电室及配电室外,其余四周都没有维护,只有上面有个钢屋顶。问这样的建筑应该不用做室内消火栓吧?!

2007年03月10日 10:46:10
12楼

我觉得规范规定的出发点是,这样的厂房火灾负荷小,也没有太多可燃物,即使发生火灾也不易蔓延,更不会危及建筑物结构体系的安全(包括建筑防火构造措施上也是允许钢屋架情况不作任何保护的),实际上,可以认为厂房内部也是安全区域,不需要疏散,相应的建筑疏散距离和防火分隔要求也大都是“不限制”。因此厂房有没有外维护墙是无所谓的。
回复
neardespring
2007年03月12日 11:58:04
13楼

那是不是说即使没有外维护墙,火灾负荷大也要做消火栓呢?
回复