新安装的低压配电柜。送电前万用表量了下进线柜的下桩头(连着变压器),三相通的,三相对N也是通的,怎么回事呢?
新安装的低压配电柜。送电前万用表量了下进线柜的下桩头(连着变压器),三相通的,三相对N也是通的,怎么回事呢?
12楼
回复
13楼
怎么能用万用表测量呢,不能用,测量绝缘要1断开主断路器,2断开所有2次回路
回复
14楼
呵呵连着变压器
回复
15楼
常常会忽视这个问题,因为连着变压器
回复
16楼
这种问题很多,楼主应该多学习下。不仅连着变压器,负载侧连着大功率的电动机时候也是通的,用万用表测试是不对的。
回复
17楼
连着变压器。。要是不通LZ你才要头疼。。。。
回复
18楼
二楼的回复很幽默啊。连着变压器不通的话才问题大啊。
回复
19楼
当然是通的,你量每一相和地之间还是通的呢,自己看看变压器的电气图。
回复
20楼
学习了。。。。。。
回复
21楼
变压器内部都是线圈,肯定是通的。
回复