剪力墙住宅高厚比不足按附录D验算,墙轴力在哪里找?
changkongwuxian
2007年03月05日 12:41:05
只看楼主

一层地下室,二层有部分空着,这样出现很高的墙(1-3层),需要验算墙体稳定,那轴力设计值怎么取?

一层地下室,二层有部分空着,这样出现很高的墙(1-3层),需要验算墙体稳定,那轴力设计值怎么取?
stary-bird
2007年03月06日 08:17:46
2楼
四步:
1。确定所要验算的剪力墙(指落地剪力墙);
2。查出该剪力墙的底层轴力;(Nmax)
3。计算出剪力墙顶以下(验算截面以下)的墙体自重;(G)
4。q=(Nmax-G)/L(L为墙肢长度)。
回复
changkongwuxian
2007年03月07日 12:30:53
3楼
地下室呢?剪力墙底层轴力是包含地下室的。
我看了一下,用satwe结果里标准内力那项,有恒载和活载各自的内力图,查二层的内力,组合一下。
回复

相关推荐

APP内打开