12楼
同意区管 应该用矢量图解释 矢量不能简单的加减。。。。。。。
回复
13楼
627是小电源,电容补过了吧!602的400A是容性电流吧!
回复
14楼
回复
15楼
电容电流能与设备运行电流相加吗?好像相位角都不一样哦
回复
16楼
关键是他说的电流到底是实测的还是设计的。
回复
17楼
负荷电流190A,电容器电流却400A,楼主你不觉得反常么?
回复
18楼
把电容全部退出后看总电流为多少不就知道了吗,从图中看电容肯定是过补了,这就出现容性无功也就是通常说的反向无功,.按图计算母线输出视在功率为:400a*1.732*10kv=6928kva,假如190a负荷的平均功率因素为0.8计算实际输出有功为:190a*1.732*10kv*0.8=2632.64kW.此时母线处的功率因素为:2632.64/6928=0.38.所以说0.38的功率因素就明白了还有200a电流去哪了,就是电容过补的无功电流啊.
回复
19楼
还是不明白额
回复
20楼
回复
21楼
电容器是手动投上去的吧?
回复