【请教】请赐教:10KV的200A电流上哪里去了?
chilliran
chilliran Lv.4
2012年09月04日 20:46:24
只看楼主

请见图:

请见图:

200A上哪里去了.jpg

免费打赏
zhenrar
2012年09月06日 07:23:43
12楼
同意区管 应该用矢量图解释 矢量不能简单的加减。。。。。。。
回复
03112232013..
2012年09月06日 07:58:02
13楼
627是小电源,电容补过了吧!602的400A是容性电流吧!
回复
wang461588872
2012年09月07日 08:45:12
14楼
学习中,,
回复
chenrulin123
2012年09月07日 10:17:46
15楼
电容电流能与设备运行电流相加吗?好像相位角都不一样哦
回复
hanzhg54
2012年09月07日 12:57:17
16楼

关键是他说的电流到底是实测的还是设计的。
回复
ilfang
2012年09月07日 14:11:24
17楼
负荷电流190A,电容器电流却400A,楼主你不觉得反常么?
回复
lxx297537449
2012年09月07日 16:02:25
18楼
把电容全部退出后看总电流为多少不就知道了吗,从图中看电容肯定是过补了,这就出现容性无功也就是通常说的反向无功,.按图计算母线输出视在功率为:400a*1.732*10kv=6928kva,假如190a负荷的平均功率因素为0.8计算实际输出有功为:190a*1.732*10kv*0.8=2632.64kW.此时母线处的功率因素为:2632.64/6928=0.38.所以说0.38的功率因素就明白了还有200a电流去哪了,就是电容过补的无功电流啊.
回复
liermin1210069
2012年09月08日 09:20:46
19楼
还是不明白额
回复
anqinghym
2012年09月08日 10:30:04
20楼

交流电流是有方向及相位的,不能随便相加的!建议楼主补补电工基础!
回复
tdqhappy0
2012年09月08日 10:50:07
21楼
电容器是手动投上去的吧?