【请教】请赐教:10KV的200A电流上哪里去了?
chilliran
chilliran Lv.4
2012年09月04日 20:46:24
只看楼主

请见图:

请见图:

200A上哪里去了.jpg

免费打赏
wxdchgs
2012年09月04日 22:41:40
2楼
变压器出口电流 I=400
线路电流 (621+623+627)=0+50+80+60=190(这里包含无功电流)
电容电流 (651+653)=170+230=400
不要忘了功率因数的影响。
变压器出口电流是视在电流。它与有功电流、无功电流、电容电流并不是算术加减。
回复
chilliran
2012年09月04日 23:02:13
3楼
可是很明显地,不说110KV了,因为就是一进一出的关系。35KV系统,有很多负荷出线,可是它的关系就基本是:

总路电流=分路各电流之和

难不成35KV的系统就不存在功率因数的区别了?

还是说,10KV有电容器的原因,造成了电流的一些未知原因?

(明天上班我再把各个回路的功率因数抄下来吧)
回复
lingxuct
2012年09月05日 08:59:46
4楼
建议:把各回路的电流(值)和相位(角)都抄下来,按“向量”画,楼主就能得到答案了。
回复
lljycdhx
2012年09月05日 10:49:36
5楼
电容器是手动投上去的吧?存在过补的可能,导致变压器出口10KV电流值偏大,功率因数偏低
回复
tflash
2012年09月05日 15:27:18
6楼
电容不需要电流,而分支电流加起来不等于总电流只能说有测量表计有问题,或者互感器的比值错了。
回复
红苹果
2012年09月05日 15:41:37
7楼
有这个可能。。
回复
jhongsong123
2012年09月05日 18:52:48
8楼
确认一下CT变比吧,出线电流那么小,电容电流也太大了吧,没猜错的话CT变比错了。
回复
vbn
2012年09月05日 20:56:43
9楼
这个…… 能加吗?
回复
wqy3070693
2012年09月06日 01:49:05
10楼
回复
wqy3070693
2012年09月06日 01:57:41
11楼
学习中