22楼
NND!
我这里的110KV系统,35KV系统,总路电流=分支电流之和。你怎么说——
回复
23楼
投上去后一直没有退(运行了有几个月了?)……
回复
24楼
现在没有这个条件。不能退电容器。因为总的来说10KV电压低。
回复
25楼
还不明白就没办法了,只有学习电工基础了.
回复
26楼
电压低,这么大容量不可以调压吗,如果没有调压你可以向供电部门提出电压质量不达标要求提高电压啊.靠你过补电容有用吗,我看看这种情况就不对头,负荷电电流190A,电容补偿电流400A有这样补偿的吗.
回复
27楼
电流有容性电流、感性电流、阻性电流之分,容性电流超前电压90度,阻性电流滞后电压90度,如果两个支路分别流过容性和感性电流且容性电流与感性电流大小相等,相加则在总的电流表上面=0,但是,在支路上面电流表显示的电流仍然为正常数值。还有,发电上网的电流和负荷用电的电流在电流表上面也是没有方向显示的,其实一个为正,另一个为负。比如说上网和用电都是的50A的电流,如果在功率因数一样,它们两个总加也是=0…………
你说的问题其实就是总表的电流其实应该是各支路电流的向量和……
。
110系统和35系统的电流也不可能是简单的相加,只有一种可能,是所有出线的功率因数都非常接近,电流方向一致……
[
本帖最后由 anqinghym 于 2012-9-8 23:02 编辑 ]
回复
29楼
回复
30楼
我看是CT变比的问题:进来的400A可能以经是该回路CT变比的30-50百分之,所以指示准确。而在其它的出线回路负荷小只是CT变比的5-10百分之,所以指示也就不准了,总的加起来也就更不准了。
回复
31楼
存在过补的可能,导致变压器出口10KV电流值偏大,功率因数偏低
回复