求助:接觸器老是烧坏????
微文速递
2007年03月05日 11:36:27
只看楼主

求助:动态无功补偿中切換三相電容組的接觸器老是烧坏????

求助:动态无功补偿中切換三相電容組的接觸器老是烧坏????

1173065784021.jpg


1173065784067.jpg

ccc678
2007年03月05日 13:48:20
2楼
同意
回复
微文速递
2007年03月05日 14:04:43
3楼
就是普通的那种无功补偿装置,那是啥原因呢???应该如何做啊??
回复
微文速递
2007年03月05日 15:21:36
4楼
在电容器支路加个电抗器可以吗??
回复
海风0107
2007年03月05日 23:33:45
5楼
回复
sf6886885
2007年03月06日 08:50:20
6楼
交流接触器是一种适用于远距离接通和分断电路及交流电动机的电器。主要用作控制交流电动机的起动、停止、反转、调速,并可与热继电器或其它适当的保护装置组合,保护电动机可能发生的过载或断相,也可用于控制其它电力负载如:电热器、电照明、电焊机、电容器组等。
接触器的使用类别及典型负载:
AC-1   无感或微感负载、电阻炉
AC-2   绕线式感应电动机的起动、分断
AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断
AC-4   笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
AC-5a   放电灯的通断
AC-5b   白炽灯的通断
AC-6a   变压器的通断
AC-6b   电容器组的通断
AC-7a   家用电器和类似用途的低感负载
AC-7b   家用的电动机负载
AC-8a   具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
AC-8b   具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同.
接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。   为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。
电容器用接触器的选用:
前已述及因接触器接通电容器组时会出现很大的合闸涌流,触头闭合过程中烧损严重,因此一般都要求接触器降容使用。
  TIK1系列切换电容器接触器专为切换电容器而设计,并采用了串联电阻抑制涌流的措施。



回复
liuhe4941
2007年03月06日 10:46:00
7楼

我完全支持上述分析观点,无功补偿确实烧坏了我不少的接换电容接触器,我对此也很头痛,如有更好的解决办法望大家给予赐教,不胜感激!
回复
hawk_huang2014
2007年03月06日 11:42:54
8楼
我们公司也是用接触器作的补偿控制开关,但还好没有碰到过。可能还算比较规范吧!多谢,小弟又长见识了!
回复
hbhb1116
2007年03月06日 11:55:17
9楼
正确,
并且现在的可控硅也便宜。
回复
zhoushu8
2007年03月06日 12:54:56
10楼
电容电流不能用普通接触器切啊,有专门的接触器的
回复
zhengzho4057
2007年03月06日 22:53:37
11楼
11楼说是啊
回复

相关推荐