现有一个配电房,平面图如下如果要做防雷设计,这样做可以吗为了满足下面规范的要求,做了10根引下线防雷平面这样画可以吗?还有另外一种方案,减少引下线的数量,但是需要在引下线3米范围内地表层敷设5cm厚沥青层或15cm 厚砾石层。这两种方案,哪一个好一些,求教大家了

现有一个配电房,平面图如下
未命名1.jpg
如果要做防雷设计,这样做可以吗
未命名4.jpg
为了满足下面规范的要求,做了10根引下线
未命名3.jpg
防雷平面这样画可以吗?


还有另外一种方案,
未命名2.jpg
减少引下线的数量,但是需要在引下线3米范围内地表层敷设5cm厚沥青层或15cm
厚砾石层。这两种方案,哪一个好一些,求教大家了

未命名1.jpg


未命名4.jpg


未命名3.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
湘南防雷
2012年09月04日 22:11:18
2楼
按第二种最经济,支持第二方案。计算周长,4根引下线3类防雷完全满足要求。
回复
踏雪
2012年09月06日 14:23:24
3楼
我看你画的有柱子,利用柱子内的钢筋作为引下线就可以了
在配电室内预留出等电位排就行了
回复
lovemeteorology
2012年09月08日 09:21:34
4楼
建议做个网格,明敷(防雷二类建筑)时,网格(10m*10m或12m*8m)
回复
hhsscc
2012年09月09日 17:24:26
5楼
按第二种方案就行。
回复
云开月方明
2012年09月11日 15:47:52
6楼

赞同,网格大小超了。
回复
crystal_2
2012年09月14日 01:24:06
7楼
还是做个防雷网 比较全面 因为你的 上面没有避雷针啊 ,
回复