不伸入支座的梁下部纵筋的长度问题。
gdm明子
gdm明子 Lv.6
2012年09月04日 17:27:47
来自于建筑施工
只看楼主

一在建地下室,基础为梁板式筏形基础,基础梁下部原位标注如附图,参照03G101-1和11G101-1梁平法表示说明:-7为7根不伸入支座的下部纵筋。但是03G101-1和11G101-1适用范围为主体结构和地下室结构的梁,不含基础。在03G101-3和11G101-3中只指出了基础梁下部非贯通纵筋的长度规定,对于不伸入支座的基础梁下部纵筋的长度规定没有明确。请问:1、不伸入支座的基础梁下部纵筋和基础梁下部非贯通纵筋应该不是同一个概念吧?有何区别?

2、基础梁钢筋不伸入支座时应当在何处截断?

[ 本帖最后由 gengdeming2005 于 2012-9-4 17:31 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
zhangzzxl
2012年09月04日 18:29:08
2楼
1、不伸入支座的基础梁下部纵筋和基础梁下部非贯通纵筋应该不是同一个概念吧?有何区别?

不是同一个概念
不伸入支座的梁下部纵筋 截断点一般是在距离支座端头 净跨1/10处
非贯通筋 截断点一般是在满足锚固要求的支座或支座外(另一边)

2、基础梁钢筋不伸入支座时应当在何处截断?

根据11G101-1 4.5条规定,截断点距支座边的距离,在标准构造详图中统一取为0.1L n1,(L n1为本跨梁的净跨值)
回复
asdf土木
2012年09月04日 22:15:11
3楼
楼上说的对,两者概念不一样
回复
子寓
2012年09月05日 10:16:06
4楼
规范中有明确的规定。
回复
gdm明子
2012年09月05日 10:39:20
5楼
但是11G101-1 适用范围不包含基础结构。基础梁属于基础结构的,怎么可以套用上部结构的框架梁、非框架梁的长度规定?
回复
zhangzzxl
2012年09月05日 11:57:12
6楼

从你提供的图例中,也没有严格按照11G101-3制图规则来进行编写。在没有特别说明情况下,是可以通用的。当然,最稳当的方式就是询问该图设计人员。
回复
修炼666
2012年09月05日 14:39:19
7楼
基础梁和框架梁不就是对称关系么???楼主请教下
回复
cgc2010
2012年09月05日 22:57:56
8楼
楼主截图的时候故意没把梁的代号截进去,这个明显是按框架梁设计的,不是所有0.00以下的梁都是基础梁,基础梁下部筋必须猫入支座的。
回复
jiangchun7963
2012年09月06日 07:49:15
9楼
我的理解上部有贯通筋,下部没有贯通筋,只有通长筋。贯通筋是扁担筋跨中是否通长或断开,而通长筋是相邻跨是否通长。
回复
shide123
2012年09月06日 13:47:15
10楼
这个不能按上部框架结构的来施工,基础和上面是相反的概念,基础梁下部钢筋在端部不应该断开
回复
zhangzzxl
2012年09月06日 14:28:56
11楼

但是11G101-3里面没有(-7)这个制图说明啊……只在-1里找到,而且这根梁是抬升了200高度的,所以我认为不能完全按照基础梁来理解。应当适用101-1里的规则。
回复