【求助】求助,人防上面战时的配电箱离平时配电室太远怎么办
wy203
wy203 Lv.3
2012年09月04日 16:56:39
只看楼主

人防上面战时配电箱位置离平时配电机房较远怎么办?战时的配电是需要从平时配电室接过来的,但是平时的配电间在战时就不用那块面积,那我该如何把战时的配电箱从哪接那?谢谢指导,请大家帮忙说说

人防上面战时配电箱位置离平时配电机房较远怎么办?战时的配电是需要从平时配电室接过来的,但是平时的配电间在战时就不用那块面积,那我该如何把战时的配电箱从哪接那?谢谢指导,请大家帮忙说说
免费打赏
wy203
2012年09月04日 17:09:29
2楼

那我在离配电房最近的地方放电箱怎么样?
回复
qiao860102
2012年09月05日 10:02:38
3楼
战时不是人防院负责吗?引双切箱就可以吧
回复
ycldsz
2012年09月05日 14:02:44
4楼
直接接就可以了,战时接两种电源:一路接平时电力系统电源(无防护,相对较易破坏),第二路为保障战时一、二级负荷有人防内部电源(有防护,人防区内eps或人防内部电站(移动电站、固定电站))
回复
奥贝蒂
2012年09月05日 21:54:56
5楼
回复
wqy3070693
2012年09月06日 02:09:03
6楼
路过,学习了
回复
wy203
2012年09月06日 17:03:23
7楼

直接接,谢谢
回复
wy203
2012年09月06日 17:06:41
8楼

是人防院负责的啊,你说的引双切箱是从平时的配电间引吗?人防面积才有发电站,小就没有,一个是接原来的配电间引过来一个大变电箱,一个是从战时附近区域引过来配电线,作为双回路电源供电
回复
学无止境369
2012年09月07日 09:20:32
9楼
支持9楼,双电源供电
回复
xiaohanlove
2012年09月07日 09:27:42
10楼
学习 学习
回复
wy203
2012年09月07日 10:49:24
11楼
说说意见呗,大哥,我是来求助的
回复

相关推荐