1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。
1. 施工准备
(1) 基层处理:
基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。(2)永凝液 DPS 制备:
永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。
使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。
(3) 设备和工具准备:
永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。
根据承担的作业类型,可用不同的工具。
小型或精细作业工程,可用手持型压缩式喷雾器。手动喷雾器是处理开裂、坑洼部位或面积不大的工程的理想工具。
较大作业面的混凝土地面、台座、墙体等可采用背负式喷雾器。机动喷雾器用于宽大作业现场,如隧道、运动场、道路、机场等。其他还应备有开刀、钎子、钢丝刷、锤子、抹布、扫帚等工具。
喷雾器及小工具等使用后,应清洗干净。高压清洗机等机动设备的使用应严守操作规程,使用后按要求保养。
⑷ 施工环境条件:
施工区环境温度在 4℃ -32.2℃ 之间;混凝土表面温度不低于 2℃ ;相对湿度在 10 %至 90 %之间。
尽量不要在强阳光、狂风或恶劣天气时施工。如果要在强阳光下施工或在施工面温度接近施工上限温度时,则应先将表面喷水降温,然后再施喷永凝液DPS ,防止在溶液渗透进混凝土前变干。喷涂作业面不应有其它工种交叉施工或有相邻处的粉尘污染,操作面上不应有施工通道。当雨水或其它水流过表面时或当表面有水坑时不应施工。
2. 施工要点
(1)永凝液 DPS 用量:
永凝液DPS 可以广泛应用于混凝土表面或水泥砖、水泥涂抹层。一般情况只需处理一次,对存在特殊问题的地方,可以根据情况加喷。其用量视混凝土或水泥砂浆表面的粗糙程度和微孔数量多少而不同,一般处理面积为 3 .50平方米/公斤左右(喷涂两遍)。
(2) 溶液喷涂:
新筑混凝土强度达到 1.2MPa 可上人时即可进行 永凝液DPS 喷涂。在垂直的混凝土表面,应在外模拆除并经表面清洁后即行喷涂。
a. 首先将施工面进行清扫,较脏处应进行清理,严重受污染处应进行清洗;如果施工面有较多灰尘,将影响施工质量,清扫时,用扫把将施工面的灰尘清理干净,如较多则有必要用清水进行清洗,根据污染程度采取是否使用清洗剂,将污染的部份清洗干净;
b. 待清洗完成后,表面无大量积水方可开始施工;
c. 地下室等处如有穿楼板或穿墙管道,须先用永凝液DPS对穿管处混凝土喷涂一遍,然后用柔性防水材料进行填塞,再用水泥砂浆封面,然后再喷涂永凝液DPS一遍,再进行表面装饰施工。
d. 根据施工段的大小和工期,采取交叉流水作业,先喷涂第一遍防水材料,喷涂前将永凝液DPS摇匀至起泡沫。天气过热应进行喷洒清水进行降温,使施工面温度控制在摄氏5-32度为佳。用低压喷射器(压力约20-30psi)喷涂在混凝土表面,在平面采用每人控制一定范围,左右均匀喷涂,在垂直的表面要由下而上均匀喷涂(建议使用低压喷射器,使DPS喷涂及渗透效果达到最佳),平立面搭接处或两名施工人员搭接处,须有15cm的左右喷涂搭接为最佳。喷涂前应检查施工面不要有积水,喷涂时应使施工面全部湿透(最好保持5-10秒的湿润,如果某处干得较快,请再喷涂一遍),并注意施工后24小时内表面无水接触;
e. 在第一遍防水材料喷涂24小时后,进行第二遍防水材料的喷涂,防止有遗漏之处,喷涂方法如7所提示;
f. 如遇到有裂缝(裂缝宽度小于0.3mm的可直接喷涂永凝液DPS)处小于5mm,需处理,处理办法如下:
1)、将裂缝处开V型槽,深度应不小15mm;
2)、将V型槽内清理干净,必要时可用清水刷一遍;
3)、喷涂永凝液DPS,再将永凝液RMO与水泥混合后塞满V型槽并抹平,必要时加少许砂;
4)、重复以上d、e程序即可;
永凝液DPS涂刷后正常的渗透时间为1-2小时。若天气干燥时,可在喷刷溶液后1小时在混凝土表面轻喷清水,以使溶液更好地渗入。30 分钟后,便可允许轻度触碰。处理后3小时或表面干燥时,多数情况下地面便可行走。在处理12小时后,斜坡下面的基础部分可以用土回填。喷涂24小时后,清洗干净表面的浮出物后便可进行其它装饰作业(必要时,可使用鼓风机或风扇吹施工面,以加速其晶体化过程)。永凝液DPS 的渗入会使混凝土内的杂质如油脂、酸、过多的碱、盐等浮至表面,可每天用水冲刷直至杂质被洗掉为止。
(3) 局部构造处理:
对水池等进、出水管口部位,要用永凝液DPS 预先涂刷处理,然后才能大面积施工。
对于可能破坏防水封闭层整体性的一些细部构造,如穿过防水层的管道、预埋件等,都必须采取有效的防水加强措施,提高其严密性。
地下室外墙的施工缝部位、阴角处均应作加强处理层。加强处理可采用永凝液RMO 涂覆层;阴阳角作涂覆层加强一般为一布二涂。
(4)混凝土特殊部位处理:
对于混凝土开裂部位,应先喷涂永凝液DPS ,然后用水泥浆、同强度等级水泥浆(或掺加少量永凝液的水泥浆、水泥砂浆)或混凝土(或掺加膨胀剂的混凝土)进行修复后再喷溶液。永凝液DPS 不能用于填充可见裂缝或用于涂有油漆或其它覆盖层的表面。