小学生虚心求教:一三层别墅坐落在岩石层上,有一层半地下室需要做防水底板,既然要做配筋的防水底板,还需要做独立柱基础吗。直接做第一个大底板岂不是更省工省料
小学生虚心求教:一三层别墅坐落在岩石层上,有一层半地下室需要做防水底板,既然要做配筋的防水底板,还需要做独立柱基础吗。直接做第一个大底板岂不是更省工省料
2楼
当然可以做筏板基础。
回复
3楼
平板式筏板规范最低要求是400
而防水板最低要求是250
如果你不做独立基础 做400厚的筏板基础 太浪费
所以最合理的方式 是独立基础加250后的防水底板。
独立基础还是要做的
回复
4楼
如果持力层岩石很好,要考虑柱力的力扩散是不是能使筏板均匀受力!
回复
5楼
板凳正解,这样可以省不少钢筋。这种做法很常见了
回复
6楼
就三层 随便搞
回复
7楼
嗯,过来学习了。多谢各位高人
回复
8楼
没有正确理解防水底板与筏板基础的区别
回复
9楼
过来学习了
回复
10楼
过来学习了
回复
11楼
过来学习了
回复