做10kV/10kV 0.5*8档 加强变电站可行吗,为了升高电压
二相箔
二相箔 Lv.4
2012年09月04日 10:10:46
只看楼主

请教下各位,我局管辖范围内有一个地区负荷不大,不到1000kW,但距离很远,是用临近乡的66kV变电站10kV出口线路送电的,送电线路达到40多公里,导致末端10kV电压很低,现在如果在这个地区投入一个66kV变电站的话经济效应不好,省里不会给批的,我想在10kV线路末端做个10kV加强变电站可行吗,做个10kV/10kV 正负0.5*8档调压变压器可行吗,有这么做的吗?请教下。

请教下各位,我局管辖范围内有一个地区负荷不大,不到1000kW,但距离很远,是用临近乡的66kV变电站10kV出口线路送电的,送电线路达到40多公里,导致末端10kV电压很低,现在如果在这个地区投入一个66kV变电站的话经济效应不好,省里不会给批的,我想在10kV线路末端做个10kV加强变电站可行吗,做个10kV/10kV 正负0.5*8档调压变压器可行吗,有这么做的吗?请教下。
免费打赏
lingxuct
2012年09月04日 11:09:55
2楼
可以,隔离变压器能分开系统的接地电流,且能调节电压,非常好!
回复
二相箔
2012年09月04日 14:32:13
3楼
了解了,谢谢版主的回复,但是这么做的地区应该不多吧,
回复
anqinghym
2012年09月08日 13:03:08
4楼
此举不可行!原因如下:
1、通过调压变压器在中后段解决线路长、电压过低,会增加线路的损耗及压降,甚至会危机前面线路的安全运行;
2、电压的变化与负载的变化关系很大,如果负载突然减小,而变压器的调压不能一下子就完成,会造成二次侧电压超高;
3、通过双绕组变压器后,10kV的系统接地怎么来实现保护?否则,更是危及安全运行的!
建议解决方案:
1、更换线路的导线,减少线路阻抗,降低线路电压损失(优选);
2、中段、后段通过增加并联电容器来提高线路功率因数,减少输送电流,甚至可以适当过补,以抬高末端线路工作电压(优选补偿,最简洁经济,快速);
3、如果还是不能满足要求,可以考虑购买带自动调压的自藕变压器来实现末端电压的提升,这样,仍然能够实现上级变电所的10kV接地告警功能。
回复
xughou
2012年10月19日 10:15:08
5楼
与国家要求不符,但从技术上可行。
回复
lingxuct
2012年10月19日 15:20:58
6楼

国家哪个要求不符?
隔离变压器带有载调压的不行吗?
回复
tychsh
2012年10月19日 17:06:09
7楼
隔离变压器后做升压变压器完全可行,否则规范40KM你的35KV的供电了
回复