楼梯间荷载计算及建模问题
huhb0372
huhb0372 Lv.7
2012年09月04日 10:00:28
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-5-17 23:45 编辑 通常我们将楼梯间板厚设为0,荷载对边导算。这个时候是不是都需要将梯梁建进模型啊,要不然荷载不是都导在对边的墙上,与实际不符啊?如果是不规则的楼梯间无法对边导又如何处理呢。请高手解惑。谢谢。

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-5-17 23:45 编辑

通常我们将楼梯间板厚设为0,荷载对边导算。这个时候是不是都需要将梯梁建进模型啊,要不然荷载不是都导在对边的墙上,与实际不符啊?如果是不规则的楼梯间无法对边导又如何处理呢。请高手解惑。谢谢。
免费打赏
kankan7890
2014年05月04日 10:55:04
12楼
学习了,高手很多啊
回复
高处能胜寒
2014年05月17日 23:48:23
13楼
都是要将梯梁建入模型,荷载导在梯梁上。且中间平台T梁还要做成虚梁,只起导荷的作用。不建梯梁的方法,跑方案的时候可以采用。
回复
chenfeng951
2014年10月20日 13:26:45
14楼
好东西 谢谢分享
回复
年华似水流
2014年10月20日 21:30:42
15楼
你分析的正确,其实只需导成集中力+弯矩即可
回复
龙枪虎豹骑
2017年04月05日 09:41:15
16楼
学习了 楼上的回答都很好
回复
hwj153641136
2017年04月05日 13:42:17
17楼
来向大家多学习学习