12楼
零起升压试验
目的:在机组安装、检修后,或事故跳闸后进行检查时,或者发电机变压器成组连接情况下,当主变压器安装、检修后进行检查时,都要求发电机电压从最小值开始逐步升高,直到额定值或更高,以利检查和发现缺陷。
另外,如果需要录取空载特性曲线或者做1.3倍耐压试验,也要做零起升压的试验,需要在空载特性曲线上得到一系列的稳定工作点。
回复
13楼
零起升压试验时是不需要退出发电机失磁保护的。因为失磁保护的判据不光是励磁电压和励磁电流,还有机端电压电流,系统电压等。详细的你可以看看保护书上关于失磁保护的详细描述
回复
14楼
通常发电机通过主变并网,采取零起升压的方式,升压同时检查静子电流表无指示(也有电厂采用AVR方式,几秒电压就额定了)
母线或者变压器因差动保护动作跳闸又没有发现明显故障点,可以用零起升压的方式鉴定故障。
新上的变压器或者线路通常也要零起升压。
零起升压的目的是为了检查设备有无故障点,它不象全压冲击那样很快的就加了全压,他是慢慢的使电压升高,这样一旦有故障那么定子电流就有反映,这时候可以迅速的把电压降下来,这样可以减少对设备的损坏
回复