零起升压~~
wanghailonglove
2007年03月04日 11:34:26
来自于电站工程
只看楼主

谁知道什么是零起升压,为什么要进行零起升压实验!

谁知道什么是零起升压,为什么要进行零起升压实验!
免费打赏
wanghailonglove
2007年03月04日 20:02:24
2楼
顶一下!
回复
wengchj
2007年03月05日 00:41:20
3楼
零起升压就是让发电机从零伏开始将机端电压升起来.一方面是试验励磁系统起励性能和稳压性能,另一方面是做发电机空载特性试验.
回复
man123
2007年03月05日 22:28:12
4楼
零起升压是指对发电机、变压器等电气设备从0V开始逐步升压到额定电压。试验的目的是检查电设备的绝缘。
回复
long98194
2007年03月07日 09:48:51
5楼

相当于预防性实验。
回复
jpzlsh
2007年03月07日 21:41:12
6楼
电厂运行工作中保护动作机组停机后(特别是差动保护动作)检查一次设备无故障后应该对机组做零起升压试验!说白了零起升压试验就是为了检验电气设备的绝缘情况!
回复
cxc3233917
2007年03月07日 22:07:34
7楼
主要是防止如果设备有故障,全电压冲击造成2次伤害。
回复
cxc3233917
2007年03月07日 22:11:12
8楼
平时也会用到另起升压,在部分发变主接线的水电厂遇到需要黑启动的时候就要利用水轮发电机对主变进行零起升压带厂用。
回复
daesales@co163
2007年03月08日 10:19:58
9楼
从零开始升压到试验规定值。绝缘耐压试验嘛!
回复
yt523
2007年03月08日 11:18:32
10楼
请教高手:单元接线的发电机本身递升加压时,失磁保护切除与否?为什么?
回复
aksqqq
2007年05月10日 16:18:01
11楼
发电机零起升压
励磁系统装置技术条件中,以零起升压代替阶跃响应试验,是不合适的。因为从零起升压是发电机起励后自动升压到额定,其阶跃量是100%,不是小干扰,因此不能代表小干扰性能。而且零起升压起始阶段的升压速度与起励回路的参数有关,在升压过程的后期,调节器参数可以自动地作适当的改变,使其平稳地达到额定电压值,这称为软起励。对零起升压的要求如下:
(1)升压过程的最大过电压不应超过发电机正常运行电压,即110%Um;
(2)振荡次数N不应超过小干扰的规定,即快速励磁3次,常规励磁5次;
(3)调节时间允许较长,以利平稳地达到额定电压。
(4)零起升压不能代替任何实验.
回复

相关推荐

APP内打开