【求助】这样的电路漏电会不会跳?
lifestyle1
lifestyle1 Lv.4
2012年09月04日 08:48:00
只看楼主

请教大家,这个电路漏电会跳吗?QF2从两个相线上取电,QF2-QF4每一个断路器都带有漏电保护开关,中间的元件有隔离变压器、开关电源等。另外请教一个问题,一般的工业加热控制箱,需要加漏电保护开关吗?

请教大家,这个电路漏电会跳吗?QF2从两个相线上取电,QF2-QF4每一个断路器都带有漏电保护开关,中间的元件有隔离变压器、开关电源等。另外请教一个问题,一般的工业加热控制箱,需要加漏电保护开关吗?

无标题.jpg

免费打赏
weiwei19870220
2012年09月06日 10:35:48
12楼
对二次回路一直头疼的学习
回复
ccygjq
2012年09月06日 14:47:42
13楼
学习,隔离变压器下面没有必要安装漏电保护。
回复
xiao09xiao
2012年09月06日 17:03:51
14楼
变压器后及直流电源后以熔断器就可以了,如果想高级些改用断路器也行,但不必用到带漏电保护的!
鉴定完毕~
回复
cz13306196492
2012年09月06日 17:22:16
15楼
应该没必要都要漏电开关吧
回复
lifestyle1
2012年09月06日 18:27:38
16楼

追问一句,断路器与熔断器的区别是什么?可以用断路器替代熔断器或者用熔断器替代断路器吗?
回复
zhsw512_163.com
2012年09月07日 07:43:05
17楼
不错的课题
回复
luoladuodu
2012年09月07日 09:38:58
18楼
控制回路装漏电保护,贵公司太有钱了,啥公司,能否介绍我也到你那工作
一、二次回路的编号太不像样子了。1、2、3、4号反复使用。一次回路中的KM1到FR1同一根线的编号竟然也不一样。
隔离变压器的初级、次级要加装熔断器。
主回路的热继也可省略了
回复
xu_xinzhi
2012年09月07日 13:45:07
19楼
这样做漏电开关不会跳闸,电机控制回路没必要加漏电开关
回复
智库
2012年09月07日 13:53:38
20楼
你说的“电机控制回路”在哪儿?我怎么看不到?
回复
lingandjun
2012年09月10日 08:00:45
21楼
现在这个电路就可行,同意一楼,主要进行可靠保护拉地。
回复

相关推荐