请教大家,这个电路漏电会跳吗?QF2从两个相线上取电,QF2-QF4每一个断路器都带有漏电保护开关,中间的元件有隔离变压器、开关电源等。另外请教一个问题,一般的工业加热控制箱,需要加漏电保护开关吗?
请教大家,这个电路漏电会跳吗?QF2从两个相线上取电,QF2-QF4每一个断路器都带有漏电保护开关,中间的元件有隔离变压器、开关电源等。另外请教一个问题,一般的工业加热控制箱,需要加漏电保护开关吗?
2楼
工业控制电路,检修的人都是所谓的“专业人员”,所以并不是所有地方都要加漏电保护。
从你的控制电路图看,隔离变压器后面显然是没有触电的可能,除非2只手同时触摸隔离变压器次级L3 L4,才可能会触电。所以,我认为正常情况触电可能性并不大不大,也无需安装漏电开关。
其次,对比较大的加热器,我认为也不需要漏电保护。原因在于加热器本身绝缘并不可靠,潮湿、安装不良、长期使用都极易使加热器本身绝缘降低。即使你使用100MA的漏电开关,一段时间后,也可能合不上开关。我们做过几十个加热器的项目,每次开机要摇绝缘,经常会碰到绝缘不足的问题,所以安装漏电开关,反而会对用户使用造成极大困扰。唯一的安全办法就是将设备外壳可靠接地。
供你参考。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-9-5 23:53 编辑 ]
回复
3楼
QF2-QF2不会跳,但装漏电没必要。
加热器加漏电没问题,300mA。
回复
4楼
人工顶一下,希望更多的人看到,还有谢谢楼上各位的回答
回复
5楼
使用200MA的漏电开关
将设备外壳可靠接地
回复
6楼
说得在理。
回复
7楼
学习学习
回复
8楼
没必要漏电开关的
回复
10楼
回复
11楼