[乱弹]喷砼回弹
lscwin
lscwin Lv.2
2004年02月13日 15:50:58
只看楼主

请大家畅谈喷砼中的回弹量,包含怎么处理回弹量!

请大家畅谈喷砼中的回弹量,包含怎么处理回弹量!
免费打赏
upupup8307
2004年02月13日 23:00:58
2楼
湿喷一般在20%左右。加聚丙烯纤维网能降低到10%左右。掺量为每方砼0.9公斤
回复
lscwin
2004年02月14日 11:14:58
3楼
水工方面,喷砼回弹边墙不超过15%,拱部不超过25%,有这项规定吗?如果有的话,那它指的是湿喷,还是干喷,我想干喷的是不可能,最好的干喷也是边墙20%,拱部40%以上.
不知那位兄台有这方面的规范和经验,拿出来分享分享!谢谢!
回复
wangzhirong
2004年06月14日 17:29:58
4楼
1\在不加聚丙烯纤维时,干喷回弹量一般在25~30%之间,但湿喷回弹量在5~10%之间(包括喷钢纤维砼),同时,也没有回弹量是多少之类的规范规定
回复
cgya2
2005年04月21日 21:24:04
5楼
现在干喷在施工中已经逐步被排挤,原因是施工质量难以控制,且粉尘大。
回复
lihengquan
2005年04月29日 12:09:07
6楼
干喷一般回弹料在30%左右
回复
csh670319@co163
2007年06月25日 14:21:48
7楼
实际回弹量都不同,与砂石含泥量及喷砼工艺(水灰比、喷射角度、喷射距离、喷射方向等)关系很大!我们工地一般在15%--35%
回复
bqzyc168
2007年07月11日 14:42:52
8楼
其实喷混凝土回弹的多少主要是经验数据,主要和水泥与速凝剂的适应性,用水量、混凝土配合比,操作手的经验关系比较大,尤其是干喷这些方面都很难控制,对洞室断面、工程量比较大的工地使用机械喷射手比较划算。
回复
bqzyc168
2007年07月11日 14:45:17
9楼
喷混凝土的凝结时间主要与混凝土的坍落度有关
回复
zanglingyanger
2007年07月11日 15:48:29
10楼


规范规定的是不宜超过,并不是强制性的,喷砼作业跟好多方面都有影响的,控制的好的话干喷在20%左右吧,但拱部回弹可能要大一些。
回复
wxmwuxiaomei
2007年07月11日 20:14:01
11楼
回弹与水泥掺量、石粉含量以及速凝剂等有关,并且,与现场操作有很大关系。
回复