高层建筑地下室内走道超过60米,必须机械排烟吗?
chaoyp
chaoyp Lv.5
2012年09月03日 20:21:19
来自于通风排烟
只看楼主

18层单元式高层住宅,地下室为一字型内走道,超过60米(70多米)。但地下室按单位被分为2个防火分区,所以内走道被防火门分隔为2部分,每个部分均不大于60米,一个30多米,一个40多米,那么这个内走道还必须设置机械排烟吗,?

18层单元式高层住宅,地下室为一字型内走道,超过60米(70多米)。但地下室按单位被分为2个防火分区,所以内走道被防火门分隔为2部分,每个部分均不大于60米,一个30多米,一个40多米,那么这个内走道还必须设置机械排烟吗,?
免费打赏
jnudinglihua
2012年09月06日 09:25:12
12楼
确定是否需要排烟还是按照一个整体算,不会说把30米这段的烟排到40米的那段去吧。且按防火分区分为两段。
回复
yushudonger
2012年09月06日 10:59:46
13楼
学习了 谢谢楼主
回复
xcg1981
2012年09月06日 11:19:15
14楼
楼主说两段分别满足自然排烟 那合成一段也应该满足自然排烟
所以就不用做排烟了
回复
w562696083
2012年09月06日 11:47:02
15楼
要设置机械排烟,即使分段也不能满足最远端距自然排烟口的距离小于30m的要求。
回复
bing2010
2012年09月06日 14:20:27
16楼
我感觉要是自然排烟满足最远点不超过30m就可以不用机械排烟
回复
没完没了
2012年09月07日 23:00:48
17楼
呵呵,路过学习了
回复
jianqiao47
2012年09月08日 11:12:11
18楼
满足自然排烟要求就不用设机械排烟了
回复
aq707707
2012年09月08日 11:46:39
19楼
自然排烟满足最远点不超过30m就不用机械排烟
回复
zbwork1
2012年09月09日 15:37:58
20楼
学习 学习 学习 学习 学习
回复
cllc123
2012年09月09日 20:16:15
21楼
请教高手,一个95/75度的热水锅炉,在平原地区能够满足压力要求,如果在高原地区用使用,压力不够,请问如何提高其压力,以满足要求?
回复

相关推荐

APP内打开