高层建筑地下室内走道超过60米,必须机械排烟吗?
chaoyp
chaoyp Lv.5
2012年09月03日 20:21:19
来自于通风排烟
只看楼主

18层单元式高层住宅,地下室为一字型内走道,超过60米(70多米)。但地下室按单位被分为2个防火分区,所以内走道被防火门分隔为2部分,每个部分均不大于60米,一个30多米,一个40多米,那么这个内走道还必须设置机械排烟吗,?

18层单元式高层住宅,地下室为一字型内走道,超过60米(70多米)。但地下室按单位被分为2个防火分区,所以内走道被防火门分隔为2部分,每个部分均不大于60米,一个30多米,一个40多米,那么这个内走道还必须设置机械排烟吗,?
免费打赏
kn_liu
2012年09月04日 10:15:36
2楼
根据《高规》第8.1.3.1款,超过20米的内走道应设排烟设施。而你的内走道在地下一层,没有自然排烟条件的话,则应设机械排烟。且应按防火分区分2段设。

[ 本帖最后由 kn_liu 于 2012-9-4 10:17 编辑 ]
回复
chaoyp
2012年09月04日 13:32:36
3楼
可能我没有把问题写清楚:我的问题是,如果这两段内走道(一个30多米,一个40多米,总长度超过60米)分别具备自然排烟的条件,是不是不用设机械排烟?
回复
俗人
2012年09月05日 09:46:19
4楼
还是需要设置
回复
paleishi
2012年09月05日 10:45:11
5楼
很深奥的东西。呵呵呵呵
回复
chengmei01
2012年09月05日 11:11:00
6楼
顶LZ。。。。。。。。
回复
jianhua4350
2012年09月05日 14:11:09
7楼
应该设置吧,长度超过20米了
回复
libo2000
2012年09月05日 17:03:17
8楼

按规范可以在满足自然排烟条件的情况不设,但是:有些消防局的不认同,他们认为这就是一个内走道,只不过分段了而已,应该按一个内走道计算(实际上,它的确就是一个内走道,而非2个),所以按>60m理应设计机械排烟。
回复
老道爱吃鸡
2012年09月05日 18:05:30
9楼
按照你这个帖子的标题应该上,还是上图吧,看看再说
回复
gzs7611
2012年09月05日 20:07:06
10楼
具备自然排烟,而且开窗面积达到要求,就可以不设机械排烟
回复
luop2012
2012年09月06日 08:44:55
11楼

还必须满足最远点距自然排烟口的距离小于30m。
回复