解求20K回气过热度
aaa1808
Lv.3
2012年09月03日 20:20:55
来自于
零基础学地暖
+
关注
取消关注
只看楼主
通常半封闭压缩机工旷低温制冷时有个20K回气过热度,是怎样理解,比如当库温20度时,那回气过热度是多少,压缩机低压回气角阀为多少度正常
通常半封闭压缩机工旷低温制冷时有个20K回气过热度,是怎样理解,比如当库温20度时,那回气过热度是多少,压缩机低压回气角阀为多少度正常
免费打赏
asuli49
2012年09月04日 09:29:07
2楼
回热度与选择的制冷剂有关,r22;r134a;r717;等要求都有出入,R22回气过热度就会大一些,库温-20度蒸发温度应当是-30度,如果在此工况下运行,回气温度应当在-20度左右,
回复
yzhchlan
2012年09月05日 11:03:20
3楼
楼上说的是10K的过热度