2楼
不太好,一个双电源就已经是“二个电源进一个柜子”了,二个双电源不是有“四个电源进一个柜子”了?
回复
3楼
没有见过,不符合常规
回复
4楼
谢谢了,那你们说是不是也有这样设计的,遇到了施工方自己设计的柜子让报价,是2个双电源
回复
5楼
是不是为了省钱啊,两个双电源之间没有联系,只是放在一台柜子里分别切换给两段,或两个地方,一般很少有这么做的容易搞错误,使用维护都不方便
回复
6楼
不会吧!ATNSX250A/3P-63A,要求前操作,前维修,又不能两面背,再说的4个刀开关,也转不下啊
回复
7楼
可以的,关健是柜子要装得下,这个原理又不复杂。两路电源进线分成两段母线,两个双电源开关分别到母线上去取电就是了。
回复
8楼
不安全
维护不安全
回复
9楼
我做过,是两个单独回路放一台柜的
回复
10楼
没见过,不知到啊
回复
11楼
双电源比较小,柜内能装的下的话应该没问题。注意好元件布置,要方便安装进出线电缆。
回复