如图,例如一个五层办公楼,在计算水力平衡时在,算出了通过五层环路的系统阻力,需要对四层、三层、二层和一层分别同五层进行水力平衡计算,我的问题是,这个时候是否只计算每层水平支管的阻力看是否与五层水平支管的阻力保证在15%以内,而不考虑立管的阻力,我问过好多人,有人告诉我肯定要考虑立管阻力,我的理解也是这样,但也有的人说,不考虑立管阻力,因为立管阻力与垂直失调部分基本抵消,可以不考虑,似乎也对。不知道大家怎么理解。另外垂直失调部分引起的阻力是如何考虑的。
如图,例如一个五层办公楼,在计算水力平衡时在,算出了通过五层环路的系统阻力,需要对四层、三层、二层和一层分别同五层进行水力平衡计算,我的问题是,这个时候是否只计算每层水平支管的阻力看是否与五层水平支管的阻力保证在15%以内,而不考虑立管的阻力,我问过好多人,有人告诉我肯定要考虑立管阻力,我的理解也是这样,但也有的人说,不考虑立管阻力,因为立管阻力与垂直失调部分基本抵消,可以不考虑,似乎也对。不知道大家怎么理解。另外垂直失调部分引起的阻力是如何考虑的。
2楼
考虑,既然是各个环路的平衡,那就要闭合起来考虑,和四层比较把五层的立管加到五楼的损失里,至于垂直失调,那看什么系统,该计算时就计算,也不能两者抵消。
回复
3楼
莫非楼主没有做过课本上的例题:)
一言以蔽之:从环路分支点考虑,不论什么层。
回复
4楼
流力中最基本的节点阻力计算。“从环路分支点考虑”已经说明了。
回复
5楼
上供下回同程系统 只考虑支管阻力 干管阻力因为是同程系统 基本能保证平衡
下供下回异程系统 还是只考虑支管阻力 干管的自然压力和沿程压力基本能抵消
基本就这两种情况
上供下回异程系统 不使用平衡阀调管径很麻烦
回复
6楼
5楼老兄,水平串联系统的垂直失调怎么考虑,具体怎么计算?
回复
7楼
没做过
立管是下供下回 还是干管的自然压力和沿程压力基本能抵消
立管上供下回 高楼层盈 低楼层亏
调小高楼层水平管径 或用平衡阀
我是落后地区设计院的 水力基本没算过
定性分析一下 知道水力不平衡的关键部位 再适当调一下
回复
8楼
水力计算分地区?
回复
9楼
算水力是很容易的事
但设计周期紧时是没法算的
落后地区的甲方就知道自己有钱 想叫你啥时候出你就不能拖
不尊重人才 有关系啥都敢干 这应该是落后的重要原因
回复
10楼
甲方似乎也是不分地区的,呵呵。
回复
11楼
大部分是这样的
不陪您绕了大哥
回复