280度熔断关闭排烟口,支管加排烟防火阀?
wzh105
wzh105 Lv.3
2007年03月02日 11:19:26
来自于通风排烟
只看楼主

如题。前提:在同一个防火分区内。也没有和上下楼层共用管井。

如题。
前提:在同一个防火分区内。
也没有和上下楼层共用管井。
免费打赏
mage780705
2007年03月02日 11:58:26
2楼
在排烟风机之前还是要加的,这与防火分区和上下楼层没有关系。
回复
toplhc
2007年03月02日 16:35:55
3楼
280度熔断关闭排烟口,支管加排烟防火阀

我觉得你这个标题还说得清楚一些,支管可以不加
回复
coolheating
2007年03月09日 10:54:35
4楼
在同一楼层,同一防火分区的话,支管应该可以不加了
回复
minrong502
2007年03月09日 15:19:20
5楼
上次审图中心就给我提了这么一条意见,但问我们总工他又说不用加,搞到后来还是加了,郁闷....
回复
wgj1207
2007年03月14日 11:57:41
6楼
看过一些图纸,上面的支管一般都不加的.
回复