进线总开关是用3极漏电还是4极漏电?
xxqqwz
xxqqwz Lv.2
2007年03月02日 09:57:12
只看楼主

想清楚知道:从低压配电房引到住宅单元去的线路,在住宅单元中配电柜中的总开关,是采用3极带漏电还采用4极带漏电开关?两个设计单位都是不同的意见.谢谢!!!

想清楚知道:从低压配电房引到住宅单元去的线路,在住宅单元中配电柜中的总开关,是采用3极带漏电还采用4极带漏电开关?两个设计单位都是不同的意见.
谢谢!!!
免费打赏
xxqqwz
2007年03月09日 11:17:43
12楼
告诉各位高手,现在拟定是用三相三极带漏电的开关.一是供电审批的意思,二是当采有TN-C-S系统时,这样做应可满足规范.