进线总开关是用3极漏电还是4极漏电?
xxqqwz
xxqqwz Lv.2
2007年03月02日 09:57:12
只看楼主

想清楚知道:从低压配电房引到住宅单元去的线路,在住宅单元中配电柜中的总开关,是采用3极带漏电还采用4极带漏电开关?两个设计单位都是不同的意见.谢谢!!!

想清楚知道:从低压配电房引到住宅单元去的线路,在住宅单元中配电柜中的总开关,是采用3极带漏电还采用4极带漏电开关?两个设计单位都是不同的意见.
谢谢!!!
免费打赏
xxqqwz
2007年03月02日 10:05:35
2楼
他们各有各的依据.真不知是哪一个为准?但是只能采用一种方案去执行吧.
要讨论的是三相三线漏电开关还是三相四线漏电开关的问题.
回复
xxqqwz
2007年03月02日 10:38:41
3楼
原来之前有人讨论了,我没有看到.怪不得人气这么少.
没关系.能学到知识就是最重要的.
回复
liuxingyu1970
2007年03月02日 15:24:59
4楼
是三相四线漏电开关
回复
liuhe4941
2007年03月02日 16:20:55
5楼
我同意采用三相四线漏电开关。
对于采取漏电开关的型号有很多不同意见,我认为选择漏电开关的型式主要是依据本配电系统的接地运行方式而宜。
回复
baishangjun1
2007年03月02日 20:04:49
6楼

总开关最好不要用漏电保护开关,稍微有点漏电就断电,整个单元就断电
回复
baishangjun1
2007年03月02日 20:10:18
7楼
总开关最好不要用漏电保护开关,稍微有点漏电就断电,整个单元就断电,我认为分闸用漏电开关最合适
回复
lhjun150212
2007年03月02日 22:05:19
8楼
如果该住宅只有三相负荷,采用三相电源供电,而无单相负荷,则3级或4级剩余电流动作保护装置均可以;若该住宅内有单相相负荷,采用三相电源供电则必须采用4级剩余电流动作保护装置。
回复
zhoushu8
2007年03月02日 23:42:37
9楼
楼上的,住宅还有无单相负荷的假设,服你了
回复
wss6563169
2007年03月03日 22:08:06
10楼
回复
xxqqwz
2007年03月06日 12:15:35
11楼
肯定是有单相的了.
但当地供电审查的要求用三相三极带漏电的.零线在集中电表箱处须作重复接地.
每一元总开关是要求带漏电的.