施工缝相信我们大家都不陌生,因为施工过程中各种因素影响,我们不可能一次性将整体砼连续浇筑完成,不得不设置施工缝。只要是有了施工缝,肯定是会对结构整体性带来一定的危害的,那么我们就必须对施工缝足够了解,才可能对其进行处理,尽可能的降低施工缝可能带来的质量隐患! 一、什么是施工缝? 因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注砼超过初凝时间,而与先浇注的砼之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。
施工缝相信我们大家都不陌生,因为施工过程中各种因素影响,我们不可能一次性将整体砼连续浇筑完成,不得不设置施工缝。只要是有了施工缝,肯定是会对结构整体性带来一定的危害的,那么我们就必须对施工缝足够了解,才可能对其进行处理,尽可能的降低施工缝可能带来的质量隐患!
一、什么是施工缝?
因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注砼超过初凝时间,而与先浇注的砼之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。
二、施工缝应该怎么留呢?
很显然,施工缝要留在方便我们继续施工的地方,同时此部位受剪切应力应该最小,所以柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。同时应该符合以下的一些规定:
1、施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
2、和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。
3、对于长宽比大于二比一的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。
4、有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。
5、墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。
6、楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。楼梯的砼宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。
7、水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200mm~500 mm的竖壁上。
8、双向受力楼板、大体积砼、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。
三、施工缝的处理措施
由于施工缝是经常容易出问题的地方,由于操作的不当容易出现施工缝处砼骨料集中,砼酥松, 新旧混凝土接茬明显, 沿缝隙处渗漏水等情况,所以在处理施工缝时,我们需要特别注意,可以使用下面的一些处理措施避免出现问题:
1、立缝表面凿毛法
砼终凝后,挡板拆除,用斩斧或钢杆将表面凿毛,清理松动石子,此时砼强度很低,凿深20mm~30mm较容易,待二次浇筑砼时,提前用压力水将缝面冲洗干净,边浇边刷素水泥浆一道,以增强咬合力。
2、增加粗骨料法
梁、板体积较大造成留置缝厚大,表面的浮浆层、泌水层也相应厚,施工缝的处理难度较大;如采取刮除表面的浮浆或二次振捣效果不佳,可采用添加粗骨料的方法,将级配干净的碎石撒入浮浆内,重新振捣防止石子集中。这样会使缝处浇筑砼在体积较大处时粗细骨料均匀,水泥浆不会流失且强度不会降低,亦能提高新旧界面的粘结力和咬合力。
3、清除浮浆法
当砼体量较小,简单的方法是铁抹子将表面的浮浆刮去一层,深度<25mm,并挖压出条纹状,可以提高水平施工缝的粘结质量,对新旧砼结合有利。
4、二次开发振捣法
掌握好时间,在砼初凝后,终凝前进行二次重振,这样会对沉下的石子和上浮浆水重新搅拌组合一次,使之更均匀密实,缝的重新振捣实践表明是有效措施之一。
施工缝的处理是一个比较需要施工经验的问题,设计图上简单的一句“可留置施工缝位置”就让没什么经验的施工员纠结,而施工缝处理得不好又往往容易出现各种质量问题,所以对于施工缝的处理需要特别注意,也请大家都谈谈都于施工缝的见解以及碰到的疑问,我们一起把这个问题搞清楚!
[
本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-12 16:31 编辑 ]
2楼
谢谢楼主,我对施工缝的问题老头疼了...因为习惯按图施工,而施工缝是施工的事,设计往往都不考虑。。。我想问下,什么情况下不用设置施工缝啊,既然设缝会产生问题,那不设不就完了?
回复
3楼
是的,因为无论如何施工缝都会对结构主体产生一定的危害性,能不设缝肯定是不设的,但有些时候,我们不可能一次性浇筑完毕,必须要设缝,所以才有了施工缝的设置这个问题出现啊。
下面我说设不设缝的问题。
1、对于大体积砼,由于浇注数量大,整体性要求高,一般不应留施工缝。
2、砼条形基础和独立柱基础也应一次浇注完毕,不宜留施工缝。
3、承受动力作用的设备基础,一般不应留置施工缝。如设计没有规定,而施工时又必须分段浇注砼时,应先征得设计单位同意,并符合施工规范要求方可设置。但在同一设备机座的地脚螺栓之间,在重要机座之下和用轴连接传动的设备机座之间不得留置垂直缝。
4、基础的薄壁或悬壁部位以及被孔洞削弱部位不应留置施工缝。
5、雨蓬由于浇注量少且属于悬臂构件,应一次浇注混凝土完毕,不能留施工缝。
6、有分阶的独立柱基础各阶应连续施工、各阶之间禁止留水平施工缝。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-12 16:36 编辑 ]
回复
4楼
请问是不是必须达到1.2N/mm2才能继续工作
回复
5楼
是的,在施工缝处继续浇筑砼时,已浇筑的砼的抗压强度必须达到1.2Mpa以上。在施工缝施工时,应在已硬化的砼表面上,清除水泥薄膜和松动的石子以及软弱的砼层,同时还应加以凿毛,用水冲洗干净并充分湿润,一般不宜少于24h。残留在砼表面的积水应予清除,并在施工缝处铺一层水泥浆或混凝土减石子砂浆。
在浇筑前,水平施工缝宜先铺上10㎜-15㎜厚的水泥砂浆一层,其配合比与砼内的砂浆成分相同。
从施工缝处开始继续浇筑时,要注意避免直接靠近缝边下料,机械振捣前,宜向施工缝处逐渐推进。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-12 16:41 编辑 ]
回复
6楼
如果对施工缝的处理不当,或干脆不考虑这个会有什么问题啊?
回复
7楼
对施工缝的处理不当,不同的处理方法的失误有不同的危害
如果是施工缝位置不当,可能会有以下的危害:
在多年的实施中已形成将梁、板施工缝留在跨中1/3的范围内,对规范的遵循是科学的,这是考虑到这个位置的剪力最小,利于施工诸多因素而确定的,如何理解跨中拉力最大,尤其是对简支梁而言,其跨中砼质量也是很重要的,假设在简支梁跨中存在一道贯穿的裂缝,将严重危及肋梁的正常使用。从这个意义上说,规定施工缝位置在跨中的1/3范围内,主要是从力学的计算出发,也可以理解从施工方便的角度出发来考虑,在结构设计中,梁、板的跨中一般不配置负筋,此位置便于插设浇筑的挡板,留置垂直施工缝;将施工缝留置在对称线附近,可使模板变位均匀对称,能避免新的砼因模板的变形而产生接触角的扭曲,限制将施工缝留置在跨中附近,以使得新旧砼的体量尺寸接近一致,避免相差悬殊的现象存在,减少湿差应力和干缩裂缝的出现,同时可保证在浇筑时对旧砼接触面上会产生侧面挤压力,改善施工缝界面上有一定的粘结咬合力。
梁板垂直施工缝处理不当的危害
按现行施工规范的要求,梁板垂直施工缝的留置部位,应以跨中1/3范围为宜。对于较大的梁因配筋较多,堵头插板固定难度大,支护不严,往往施工缝形成近似台阶的斜缝,突出的不规则部分成为薄弱处。从其表面分析,突出的部分多为振时推进的砂浆,较松散,缺乏粗骨料,强度低;当第二次再浇筑时,新入模的砼自重及冲击力,会使刚度较低的突出部分悬空局部压碎或产生裂缝,形成隐形内伤。在梁、板的施工缝处很容易发现外部延伸出来的裂缝,这种现象较多存在。
柱、墙水平施工缝处理不当的危害
柱、墙底面和顶部的水平表面上,极容易积存垃圾、杂物、泥沙等,再加上该处钢筋密集,如果模板上留置的清扫口位置不当,或未留置清扫口,则二次浇灌前施工缝表面的赃物和冲洗水无出处,使缝处本应结合密实处则形成严重夹渣分层,成了更薄弱处,这种危害将成为隐蔽的潜在危险。
对于柱或墙根或顶部施工缝的处理,施工技术及质检人员应特别认真检查,由于一次浇筑高度(深度),一般为一个层高或更高,底部添料、振捣很关键。在顶部出现泛浆现象,这是由于粗骨料自重大、下沉,而使水泥浆上浮于面,这种泛浆由于上层缺乏粗骨料而降低强度,造成薄弱部位,施工中应预防这种现象的出现,振捣时间不宜长,适度为宜。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-12 16:48 编辑 ]
回复
8楼
施工缝的留置很关键!
但现在施工过程中,位置一般没有问题,问题的处理的方法,上面说的很详细了;大多做的不认真
回复
9楼
施工缝的留置:位置一般没有问题,但处理措施不当也会开裂的.
回复
10楼
是的,基本上现在施工中位置都不会错,但处理措施由于赶工期,或是不太重视,有些就处理得很马虎,导致后续出现很多问题。
回复
11楼
主要根据构件的受力情况而定。
首先要重温学过的知识-----即钢筋砼在受力情况下的工作状态。
在弯矩作用下,砼(中和轴上部)受压,钢筋受拉,并一起来抵抗外力M。大家都知道,简支梁跨中M最大,连续梁支座处及跨中M也大,如果留在此处,由于新老
砼干缩变形不协调,就会产生裂缝,试想在受压区有这么一条裂缝,意味着什么?钢筋的受拉会瞬间提高,
中和轴上移,而混凝土压区会减小,直至脆性破坏。
还有就是剪力问题:无论什么类型的结构,在支座处剪力都大,而抵抗剪应力也是箍筋和砼共同工作来完成的,这样就体现了砼的抗剪地位。如果因为干缩而产生裂缝,就会影响砼之间的咬合力和相互摩擦而直接影响抗剪强度降低,这就是与设计时所考虑到的钢筋砼工作原理大相径庭了,严重的会产生剪切破坏。
故规范规定,在梁跨1/3~1/4处设置施工缝。根据构件的内力图分析,大家都知道这里的弯矩及剪力相对要小。
顺便更正楼主的简支梁跨中贯穿缝问题,那是不可能发生的。即使把施工缝留在那里,你都看不到,因为那里是高压区,它早就闭合了。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-12 16:55 编辑 ]