我从事TBM电气相关的工作,在看罗宾斯TBM(美国制造的TBM)的电气图纸时发现点变压器绕组问题,求解!!刀盘有12个330kw的电机进行驱动,每个电机都是有变频器进行驱动的。12个变频器分成两组,每组有一个单独的变压器进行供电。两个变压器的组别分别是dyn5,yyn6。为什么采用这种连接组别呢?有什么好处?见附近图纸。求教各位高手,小弟不胜感激!!![ 本帖最后由 yongsheng0324 于 2012-9-3 14:45 编辑
我从事TBM电气相关的工作,在看罗宾斯TBM(美国制造的TBM)的电气图纸时发现点变压器绕组问题,求解!!
刀盘有12个330kw的电机进行驱动,每个电机都是有变频器进行驱动的。12个变频器分成两组,每组有一个单独的变压器进行供电。两个变压器的组别分别是dyn5,yyn6。为什么采用这种连接组别呢?有什么好处?见附近图纸。求教各位高手,小弟不胜感激!!!
[
本帖最后由 yongsheng0324 于 2012-9-3 14:45 编辑 ]
2楼
求解!
[
本帖最后由 yongsheng0324 于 2012-9-3 14:46 编辑 ]
回复
3楼
降低启动电流
回复
4楼
怎么能降低启动电流呢?不懂,
回复
5楼
学习了
回复
6楼
Δ/Yn-5是Δ/Yn-11变压器的一次头尾对调的结果,同样,Y/Yn-6也是Y/Yn-0的一次绕组头尾对调后的结果。
根据以上变压器的结线组,可以看出,不存在好或坏的问题,与普通变压器是一样的。
回复
7楼
请问这种连接方式对高次谐波有没有很好的抑制作用?
回复
8楼
同普通变压器一样,有没有,请考虑。
回复
9楼
美国的电气标准与中国的不样,比如电压、比如频率,是不是有这方面的原因,请做过国外工程的高手指点下。(我记得好象美国的低压电压等级是110V,频率是60HZ,不知道对不对)
回复
10楼
请问:不同的绕组组别对变压器工作有什么影响?对这块概念很模糊。
回复