风冷热泵制冷时出水温度降不下来
alalaodao
alalaodao Lv.3
2012年09月03日 09:46:13
来自于中央空调
只看楼主

一台制冷量为320kW的风冷热泵机组出现出水温度过高问题,出水温度为15℃左右无法下降。环境温度不是很高,32~36℃左右。(出水温度15℃,回水温度17℃,电流170A,高压1.7,低压0.4)厂家维修人员认为是由机组内盘管结垢引起。(机组于10年5月开始使用,管道系统已有10多年,系统未安装水处理仪,机组安装后水系统一直在做水处理,水质还可以)请高手帮忙分析可能是什么原因引起的。

一台制冷量为320kW的风冷热泵机组出现出水温度过高问题,出水温度为15℃左右无法下降。环境温度不是很高,32~36℃左右。
(出水温度15℃,回水温度17℃,电流170A,高压1.7,低压0.4)
厂家维修人员认为是由机组内盘管结垢引起。
(机组于10年5月开始使用,管道系统已有10多年,系统未安装水处理仪,机组安装后水系统一直在做水处理,水质还可以)
请高手帮忙分析可能是什么原因引起的。

CIMG0197.JPG

免费打赏
caozhaochengjt
2012年09月07日 13:26:21
12楼
果然高手在土木啊
回复
yuwenwunt
2012年09月07日 13:45:37
13楼
一、如果水流量能满足机组额定要求的,那么机组的供回水温差只有两度的话,机组的制冷量肯定配置低了。
二、“负荷按照机组额定肯定是够的”的话,那么可能是换热器和管道内部结垢,效率下降,水流量减少,回水温度过高,空调进入满负荷工作状态。
回复
qq31645596
2012年09月07日 15:43:05
14楼
无论你末端怎样,最起码机组进出水温差还是有的啊。所以初步判断不是负荷问题,而有可能是四通阀串气
回复
chengtq72
2012年09月09日 22:12:41
15楼
结垢或者是制冷剂不足
回复
lhy594607
2012年09月10日 14:56:13
16楼
机器本身的能力吧
回复
acol
2012年09月10日 15:58:24
17楼
都是高手呀,
回复
vjiezi1234
2012年09月10日 21:16:38
18楼
是不是制冷剂的问题啊
回复
zbwork1
2012年09月11日 09:04:28
19楼
厂家维修人员认为是由机组内盘管结垢引起
回复
chen1006334679
2012年09月11日 22:42:46
20楼
学习吓
回复
fayfree
2012年09月11日 22:47:15
21楼
出水温度首先不对,温差也小。我觉得是机组侧的问题,应该厂家解决
回复

相关推荐

APP内打开