一台制冷量为320kW的风冷热泵机组出现出水温度过高问题,出水温度为15℃左右无法下降。环境温度不是很高,32~36℃左右。(出水温度15℃,回水温度17℃,电流170A,高压1.7,低压0.4)厂家维修人员认为是由机组内盘管结垢引起。(机组于10年5月开始使用,管道系统已有10多年,系统未安装水处理仪,机组安装后水系统一直在做水处理,水质还可以)请高手帮忙分析可能是什么原因引起的。
一台制冷量为320kW的风冷热泵机组出现出水温度过高问题,出水温度为15℃左右无法下降。环境温度不是很高,32~36℃左右。
(出水温度15℃,回水温度17℃,电流170A,高压1.7,低压0.4)
厂家维修人员认为是由机组内盘管结垢引起。
(机组于10年5月开始使用,管道系统已有10多年,系统未安装水处理仪,机组安装后水系统一直在做水处理,水质还可以)
请高手帮忙分析可能是什么原因引起的。
22楼
这主机要定期做维护的,换热器要定期清洗,谁家的主机都一样!换热器和管道内部结垢,效率下降都是现象而已!
回复
23楼
高手啊。
回复
24楼
这个其实简单实验就行了。首先,你把空调系统的50%负荷停掉,观察水温和机组的高低压油压参数,如果水温正常7/12度左右,说明蒸发器水侧结垢,如果水温差仍然达不到标准,说明结垢的判断是错的。
回复
25楼
冷冻水是密闭的,结垢的可能性不是特别大,但然要看实际的情况,可以取水样测PH值,水泵流量和主机的流量是不是匹配的 我个人认为主机的问题
回复
26楼
温差在5度左右就ok 可以清洗下管路
回复
27楼
换热器里边脏了吧,换热效率降低引起的
回复
28楼
看一下机器的小温差多少,如果小温差过高的话就是结垢无疑了
回复
29楼
主机50%运行检查是否正常,是则为结垢原因。
回复
30楼
看到你的问题,现在可以肯定的是压力太低制冷量不足,解决方法:加氟,确保低压0.55MP就可以了。一般冷冻水温度是12、7度。
回复
31楼