风冷热泵制冷时出水温度降不下来
alalaodao
alalaodao Lv.3
2012年09月03日 09:46:13
来自于中央空调
只看楼主

一台制冷量为320kW的风冷热泵机组出现出水温度过高问题,出水温度为15℃左右无法下降。环境温度不是很高,32~36℃左右。(出水温度15℃,回水温度17℃,电流170A,高压1.7,低压0.4)厂家维修人员认为是由机组内盘管结垢引起。(机组于10年5月开始使用,管道系统已有10多年,系统未安装水处理仪,机组安装后水系统一直在做水处理,水质还可以)请高手帮忙分析可能是什么原因引起的。

一台制冷量为320kW的风冷热泵机组出现出水温度过高问题,出水温度为15℃左右无法下降。环境温度不是很高,32~36℃左右。
(出水温度15℃,回水温度17℃,电流170A,高压1.7,低压0.4)
厂家维修人员认为是由机组内盘管结垢引起。
(机组于10年5月开始使用,管道系统已有10多年,系统未安装水处理仪,机组安装后水系统一直在做水处理,水质还可以)
请高手帮忙分析可能是什么原因引起的。

CIMG0197.JPG

免费打赏
yzhchlan
2012年09月03日 15:06:05
2楼
刚开始的时候机组制冷情况如何?
回复
alalaodao
2012年09月03日 16:19:15
3楼
差不多,温差就1~2度多点,回水温度设置为12度,负荷按照机组额定肯定是够的
回复
adingkgb
2012年09月03日 23:08:53
4楼
如果水流量是正常的满足机组额定要求的,那么机组的降温幅度只有两度的话,制冷量明显是不足的。
至于原因,从楼主提供的数据上来看,既有可能是换热器结垢(冷量传递不出来),也可能是蒸发器供液量不足,因为这两者的表现都是低压偏低(机组应该是R22制冷剂的吧?)

但区别在于回气过热度是不同的。

如果是因为末端热负荷过大,且水流量也偏大的话,那么运行电流会比较大,且低压压力也会高。
回复
sosoyo
2012年09月04日 10:45:22
5楼
温差就1~2度多点,回水温度设置为12度,负荷按照机组额定肯定是够的
从楼主提供的数据上来看,既有可能是换热器结垢(冷量传递不出来),也可能是蒸发器供液量不足,因为这两者的表现都是低压偏低(机组应该是R22制冷剂的吧?)
回复
zzm999999
2012年09月04日 13:53:48
6楼
原来老机组的冷量跟新的一样吗?老的运行参数是怎样的?
回复
kissmozart
2012年09月04日 16:34:21
7楼
机组以前运行正常,现在温度降不下来了,确实应该考虑制冷剂泄漏和换热器结垢
回复
yangshuangwu
2012年09月04日 17:23:04
8楼
这个问题是谁的问题很好判断啊,如果是盘管结垢引起的话由于空调PLC控制系统检测到供回水温差过小,空调进入满负荷工作状态;但由于空调本身的热量却没有被冷冻水带走,所以势必造成系统高压端温度比实际要高,可点检查看空调高压端温度,与技术手册里的温度做一下比较判断出是否是结垢引起;另外原因就是要做一下实际空调负荷计算了,计算方法就是根据水泵水流量、温差、水的比热可计算出空调的实际输出冷负荷,再与空调运行理论负荷做一下比较; 如果得出结果相差不大,那就是水流量过大引起,如果实际负荷比理论负荷小很多,那么肯定是空调原因(不一定是结垢,结垢在前面已经可以判断出来了),那么就找厂家解决吧。
回复
jianrong.fan
2012年09月04日 21:08:33
9楼
这个问题是谁的问题很好判断啊,如果是盘管结垢引起的话由于空调PLC控制系统检测到供回水温差过小,空调进入满负荷工作状态;但由于空调本身的热量却没有被冷冻水带走,所以势必造成系统高压端温度比实际要高,可点检查看空调高压端温度,与技术手册里的温度做一下比较判断出是否是结垢引起;另外原因就是要做一下实际空调负荷计算了,计算方法就是根据水泵水流量、温差、水的比热可计算出空调的实际输出冷负荷,再与空调运行理论负荷做一下比较; 如果得出结果相差不大,那就是水流量过大引起,如果实际负荷比理论负荷小很多,那么肯定是空调原因(不一定是结垢,结垢在前面已经可以判断出来了),那么就找厂家解决吧。
回复
dsn1978
2012年09月04日 21:11:12
10楼
换热器结垢,效率降低
回复
liusil219
2012年09月05日 19:05:16
11楼
软水处理必须做
回复

相关推荐

APP内打开